För att värma 1m3 vatten 1grad så krävs det väl 1,16 kw men hur mycket behövs det för 1m3 luft 1grad?
 
0.003 kWh i runda slängar tror jag.
 
Lite förenklat om man inte tar hänsyn ändringar i lufttryck (Fix 1 Atm) och fuktinnehåll i luften:

Luftens densitet är då 1,2kg/m3.
Luftens värmekapacitivitet är då 1000J/kgK.

Och 1m3 håller alltså då 1200 J (Ws) mer energi om man höjer tempen en grad.

1200Ws = 1,2kWs = 1,2/3600kWh = 0,0003kWh.

(Fick det i runda slängar en tiopotens mindre.....)
 
Alltså för att värma upp 50m3 luft 10grader så blir det 50 * 0,0003 * 10 = 0,15kw.
Tycker det låter lite även om man flyttar decimalen ett snäpp, är det rätt sätt att räkna på?
 
Det är inte luften i ett rum som tar energi vid uppvärmning utan att luften kyls av möbler och väggar.
 
PST skrev:
Lite förenklat om man inte tar hänsyn ändringar i lufttryck (Fix 1 Atm) och fuktinnehåll i luften:

Luftens densitet är då 1,2kg/m3.
Luftens värmekapacitivitet är då 1000J/kgK.

Och 1m3 håller alltså då 1200 J (Ws) mer energi om man höjer tempen en grad.

1200Ws = 1,2kWs = 1,2/3600kWh = 0,0003kWh.

(Fick det i runda slängar en tiopotens mindre.....)
Svårt det där att läsa av kalkylatorn rätt.. 0.0003 skall det vara :)
 
Matss skrev:
Det är inte luften i ett rum som tar energi vid uppvärmning utan att luften kyls av möbler och väggar.
Det är dock intressant för att räkna på ventilationsförluster....där försvinner det en del...

Ex: 100 m2 boy, 2,5 m i tak = 250m3 luft som skall omsättas 0,5ggr / h = 125m3/h.

Är det nollgradigt ute blir det då 125*20*0,0003 kWh /h = 0,75kW i förlusteffekt..(20 grader inne)

Räknar man med ett U-värde på 0,3 i snitt på samma 100m2 och räknar med att "huset" är kvadratiskt 10*10m och står på plintar (För att slippa räkna på värme till / från marken.....)

Får man 25+25+25+25+100+100 = 300m2 yta 0-grader ute och 20 inne får man
Effekten 300*0,3*20 = 1800W som behövs för att hålla innetempen, jämfört med ventilationskalkylen ovan på 750W Blir det totala värmeeffektbehovet 1800+750 = 2550W
Ventilationsförlusteffekten är alltså i detta exempel 750/2550 = 30% av totalförlusterna....
 
  • Gilla
Stisse99
  • Laddar…
PST skrev:
Det är dock intressant för att räkna på ventilationsförluster....där försvinner det en del...

Ex: 100 m2 boy, 2,5 m i tak = 250m3 luft som skall omsättas 0,5ggr / h = 125m3/h.

Är det nollgradigt ute blir det då 125*20*0,0003 kWh /h = 0,75kW i förlusteffekt..(20 grader inne)

Räknar man med ett U-värde på 0,3 i snitt på samma 100m2 och räknar med att "huset" är kvadratiskt 10*10m och står på plintar (För att slippa räkna på värme till / från marken.....)

Får man 25+25+25+25+100+100 = 300m2 yta 0-grader ute och 20 inne får man
Effekten 300*0,3*20 = 1800W som behövs för att hålla innetempen, jämfört med ventilationskalkylen ovan på 750W Blir det totala värmeeffektbehovet 1800+750 = 2550W
Ventilationsförlusteffekten är alltså i detta exempel 750/2550 = 30% av totalförlusterna....
Dina uträkningar ser sunda ut om man har en ventilation utan värmåtervinningssaggregat. Med ett värmeåtervinningssaggregat på 85% effektivitet(15% förluster) så blir det då 125*20*0,0003*0,15 = 112,5W

Vilket ger en totalsumma på 1800+112,5 = 1912,5W
 