2 369 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Vertikal avloppsstam, 2 st. 45-böjar om stort fall?
Hallå, vi har byggt in ett avloppsrör vertikalt för två badrum/toaletter (vån 1 och vån 2) i ett schakt/slits i väggen. I källaren böjer den av och går ner i stammen i golvet. Men rörmokaren satte en 90-böj vid källaren vilket ger ett rejält ljud när man spolar och vattnet åker ner med fallhöjd om fem meter (från vån 2 iallafall) till 90-böjen i källaren.
Fått höra av andra rörmokare att man sätter två 45-böjar istället, så inte skiten stänker upp lika mycket inuti röret och på sikt orsakar stopp. Det skulle tom vara rekommenderat i "Säkert vatten" etc.
Någon som vet hur pass "fel" det är att inte använda 2x45-böjar i detta läge? ("måste" det göras om?)
Tacksam för svar!
/A
Fått höra av andra rörmokare att man sätter två 45-böjar istället, så inte skiten stänker upp lika mycket inuti röret och på sikt orsakar stopp. Det skulle tom vara rekommenderat i "Säkert vatten" etc.
Någon som vet hur pass "fel" det är att inte använda 2x45-böjar i detta läge? ("måste" det göras om?)
Tacksam för svar!
/A
Medlem
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Ja det är fel. Om man går från stående till liggande ledning ska man använda 2 st 45-böjar.
Enda gången man använder 90-böjar är sista böjen upp till tex wc-stolen, handfatet mm. Eller om man går från liggande ledning till stående, dvs ledningen går i bjälklaget för att sedan gå neråt i tex slits då går det bra med 90.
Enda gången man använder 90-böjar är sista böjen upp till tex wc-stolen, handfatet mm. Eller om man går från liggande ledning till stående, dvs ledningen går i bjälklaget för att sedan gå neråt i tex slits då går det bra med 90.