Hur ny är FXQ Easy egentligen? Den verkar ju inte finnas hos någon av nätbutikerna.
Jag såg den första gången på Easy fair elmässa i Kista och det måste ha varit i mars (eller om det kanske var maj?). 11 Juni var den där videon uppladdad på youtube av Nexans... så tämligen ny!
en fråga till är det denna kabeln som är till enfas [länk] 3g1.5
ser ut att vara många kablar i den men bilden kanske visar fel
Iom att det är hela 60 meter ska du kanske fundera på en 3g2,5 . dvs 2,5 mm2.
Och kanske dessutom 6A avsäkring.
Visst, ska det bara drivas någon lampa, max 100W så blir ju spänningsfall inte något problem, men utlösningvillkoret blir knappast uppfyllt med 60m 1,5 mm2.
Och sen plötsligt en dag så kopplar någon (nästa ägare?) in ett uttag också.