Galvat i värmesystemet? Är du helt säker på att det inte är s k blåa stålrör, dvs ogalvade stålrör? De har ju samma dimensioner. Mig veterligt så används (användes) galvade rör bara för kallvatten. Enligt KOV:s och STEM:s häfte om ackumulatorsystem så är förzinkat stål direkt olämpligt som rostskydd vid temperaturer över 60 grader C.

I värmesystem blandas olika material i rör och kopplingar ganska friskt. Det enda stället i ett värmesystem där man bör vara försiktig är i och i närheten av ett öppet expansionskärl. Där syresätts vattnet lite via den fria vattenytan i kärlet och då är det bra om kärlet är gjort av rostfritt eller plast. Man ska vara lite försiktig hur man blandar olika material i närheten av expkärlet också.
 
Kolla på http://www.verktygshuset.se/ Klicka på "Sök artikel" och sök efter lödapparat. Priset var inte så värst kul. Nästan 7000 kr. :( Å andra sidan klarar du att löda upp till 54 mm utan låga ;)
 
Min första tanke när jag såg den var: "VILL HA!" ;) Efter ett par millisekunders prioriterande halkade den ner långt nedanför t ex gängmaskin, migsvets, gassvets, vedkombi, vedtransportör, motorsåg(ar), garage... :( Själv löder jag med kronans fotogenblåslampa eller lånad gasolblåslampa. En del lödningar kan man göra utomhus. Inne är Minerit normalskiva och gips bra att skärma med, fast det kan bli lite väl pirrigt ändå. 8)
 
Lurigt vid öppet expansionskärl...
Har man blå (gröna rör) bör man ha en plastmuff mellan ett rostfritt kärl och ledningen....
pga av galvaniska strömmar som "äter" upp röret... på kort tid med lire missflyt...
 