Tänker lägga vatten golvvärme i relaxen och undrar hur mycket man ska spackla över slingan?
Röret är 12mm, räcker det med 5mm över och sedan klinkers på det?

Vill ju gärna göra rätt från början😁 Och slippa göra om.
 
Du ska uppfylla bägge följande:
1: golvvärmerörstillverkarens krav
2: flytspackeltillverkarens krav

Vad dom är kan du säkert ta reda på genom tillverkarnas hemsida.

I din förfrågan är det allt för många fakta som saknas.
Är det t.ex. bärande underlag så det bara ska göras en avjämning.
Är det våtrum?
Vad för flytspackel?
Vad för golvvärmetillverkare?
 
Vet att LK för sina 12mm rör vill ha minst 10 mm.
 
Ardex föreskriver min 12mm över rörhjässa, plus armering antingen i botten om man spacklar allt i en smäll, eller ovanpå rören om man gör 2 spacklingar (en upp till hjässa och en 12mm)
Tycker det är rätt sunt, då har man dels böjstyvheten för spångolv och skapligt med spackel som håller för rörelser i slangen.
Finns säkert lösningar med mindre spackel från andra tillverkare
 
Kommer du ha eller har du vattenburet i andra rum?
Annars så kolla lite extra på vad installationen kostar med allt och väg det mot en elslinga, du får mycket el för extra pengarna för installation av vattenburen
 
  • Gilla