Hej alla!!
Har ett hus från 1969, 2 våningar med betonggolv med krypgrund. 140 m2. Gaspanna Vaillant. 9 Element, rör går i betongen. Noggrant kollat gaspanna efter läckage, ingenting. Inga tecken någonstans på läcka i golv, väggar eller runt elementen
Problem:
Trycket faller med ca 01-0,2 / vecka.
Monterat avstäningsventiler vid panna på tur o returvatten
- Panna i gång, med varmvatten, 1,5 bar, med värmesystemet bortkopplat. Inget tryckfall mätbart under 3-4 dagar
- Panna helt avstängd. Ökat till 2,0 Bar. Inget tryckfall mätbart under 3-4 dagar
När värmesystemet kopplas på (öppnar ventilerna) sjunker trycket direkt med 0,1-0,2 Bar.
Fråga:
1) Jag tolkar detta som att läckage finns i värmesystemen, inte i gaspannan. Finns det något i detta jag inte tänkt på?
2) Kan firmor felsöka trots att läcka troligen ligger i betinge, (under ett nylagt parkettgolv)
3) Vad kan det kosta att installer 9 nya element och "inhouse" rördragning, utanpåliggande altså. Ungefär?
Blir så tacksam för input!!