Varför får jag inte ut någon värme till mitt nya uterums golvvärmesystem?
Jag har nyligen byggt ett vinterisolerat uterum med gjuten platta och golvvärme som är kopplad till vårt befintliga värmesystem (Nibe F750 frånluftsvärmepump). I uterummet sitter det en LK Minishunt M60n som kopplar ihop uterummets golvvärmeslingor med husets värmesystem.
Efter att golvvärmen i uterummet kopplades in så började det höras ett porlande ljud från värmepumpen som jag antar tyder på luft i systemet. Golvet i uterummet blev inte heller varmt vilket jag också antar kan beror på luft i systemet. Efter att ha avluftat värmepumpen ett otal gånger och minishunten i uterummet några gånger så har jag inte hört något porlande ljud sedan sista avluftningen i lördags morse (ca 40 timmar sedan). Dock verkar det fortfarande inte gå ut någon nämnvärd värme i golvvärmeslingorna.
Jag har gjort en del mätningar en IR termometer i morse:
Här är ett foto som visar hur minishunten ser ut och var jag mätt temperaturen på vattnet.
Jag förstår att det kan ta tid att få upp temperaturen i ett golvvärmesystem, men borde inte vattnet som går ut i golvvärmeslingorna ha en temperatur som är lite närmare temperaturen på inkommande vatten? Och borde det inte vara en skillnad på temperaturen på inkommande och utgående vatten när en del av värmen går åt till att värma upp golvet?
Cirkulationspumpen verkar också arbeta, så det är inte att den är avstängd.
Vad kan vara fel och vad kan jag göra för att felsöka?
Efter att golvvärmen i uterummet kopplades in så började det höras ett porlande ljud från värmepumpen som jag antar tyder på luft i systemet. Golvet i uterummet blev inte heller varmt vilket jag också antar kan beror på luft i systemet. Efter att ha avluftat värmepumpen ett otal gånger och minishunten i uterummet några gånger så har jag inte hört något porlande ljud sedan sista avluftningen i lördags morse (ca 40 timmar sedan). Dock verkar det fortfarande inte gå ut någon nämnvärd värme i golvvärmeslingorna.
Jag har gjort en del mätningar en IR termometer i morse:
- Inkommande och utgående vatten från/till husets värmesystem hade 25°
- Inkommande och utgående vatten till/från slingorna var 15°
- Har ingen exakt mätning på lufttemperaturen i rummet men den var kring eller strax under 15° den med.
Här är ett foto som visar hur minishunten ser ut och var jag mätt temperaturen på vattnet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag förstår att det kan ta tid att få upp temperaturen i ett golvvärmesystem, men borde inte vattnet som går ut i golvvärmeslingorna ha en temperatur som är lite närmare temperaturen på inkommande vatten? Och borde det inte vara en skillnad på temperaturen på inkommande och utgående vatten när en del av värmen går åt till att värma upp golvet?
Cirkulationspumpen verkar också arbeta, så det är inte att den är avstängd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad kan vara fel och vad kan jag göra för att felsöka?
Så kan det nog vara, monteringsanvisningen säger:
Jag tog fram en 8mm insex och testade skruva och den gick att skruva in, vilket borde betyda att den är ställd för enrörssytem. Jag testade skruva in den så långt det gick. Så får se om det blir bättre nu.
Nu har det gått en natt sedan jag ställde om den till ett tvårörssystem och skillnad blev det, men om det är bättre eller inte är svårt att säga. Nu mäter jag ca 8 grader överallt. Rumstemperaturen, inkommande och utgående vatten från husets värmesystem, inkommande och utgående vatten till golvvärmeslingorna.
Inne i huset var rören till uterummet är inkopplade på det befintliga värmesystemet har plaströren rumstemperatur, så det känns som att vattnet inte cirkulerar ordentligt.
Inne i huset var rören till uterummet är inkopplade på det befintliga värmesystemet har plaströren rumstemperatur, så det känns som att vattnet inte cirkulerar ordentligt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Spolade du ur slingorna innan du öppnade upp allt?N N_Barsk skrev:Jag har nyligen byggt ett vinterisolerat uterum med gjuten platta och golvvärme som är kopplad till vårt befintliga värmesystem (Nibe F750 frånluftsvärmepump). I uterummet sitter det en LK Minishunt M60n som kopplar ihop uterummets golvvärmeslingor med husets värmesystem.
Efter att golvvärmen i uterummet kopplades in så började det höras ett porlande ljud från värmepumpen som jag antar tyder på luft i systemet. Golvet i uterummet blev inte heller varmt vilket jag också antar kan beror på luft i systemet. Efter att ha avluftat värmepumpen ett otal gånger och minishunten i uterummet några gånger så har jag inte hört något porlande ljud sedan sista avluftningen i lördags morse (ca 40 timmar sedan). Dock verkar det fortfarande inte gå ut någon nämnvärd värme i golvvärmeslingorna.
Jag har gjort en del mätningar en IR termometer i morse:
Minishuntens termostat är inställd på 32 grader och maxbegräsningen på framledningstemperaturen är inställd på 55 grader.
- Inkommande och utgående vatten från/till husets värmesystem hade 25°
- Inkommande och utgående vatten till/från slingorna var 15°
- Har ingen exakt mätning på lufttemperaturen i rummet men den var kring eller strax under 15° den med.
Här är ett foto som visar hur minishunten ser ut och var jag mätt temperaturen på vattnet.
[bild]
Jag förstår att det kan ta tid att få upp temperaturen i ett golvvärmesystem, men borde inte vattnet som går ut i golvvärmeslingorna ha en temperatur som är lite närmare temperaturen på inkommande vatten? Och borde det inte vara en skillnad på temperaturen på inkommande och utgående vatten när en del av värmen går åt till att värma upp golvet?
Cirkulationspumpen verkar också arbeta, så det är inte att den är avstängd.
[bild]
Vad kan vara fel och vad kan jag göra för att felsöka?
Jag hade förbi rörmokaren som installerade systemet igår och efter en del felsökning lyckades vi få ordning på systemet och nu har det kört på i lite drygt ett dygn och allt verkar fungera.
Den slutliga lösningen var att skruva på "VF-ventilen". Monteringsanvisningen var väldigt otydlig angående den och sa bara.
Stort tack till alla som engagerat sig!
Den slutliga lösningen var att skruva på "VF-ventilen". Monteringsanvisningen var väldigt otydlig angående den och sa bara.
Men efter att ha ändrat läge på den samt sett till att systemet var inställt på ett tvårörssystem så kom allt igång och nu fungerar det som det ska.
Stort tack till alla som engagerat sig!
Liknande trådar
-
Varför bör jag inte planhyvla färgat fasadvirke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför får jag inte upp framledningstemperaturen på F370 m LLVP
Värmepumpar -
Varför stämmer inte märkningen med färgerna på ny spis?
El -
Varför får jag inte värme i rum med golvvärme?
Värme allmänt -
Varför får jag inte upp temperaturen i ackumulatortanken ?
Ved, Pellets, Flis