6 022 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Vad beror det på att luftvärmepumpen slår av och på så ofta fastän det inte är minusgrader än?
Har en Mitsubishi pump från 2017 som ofta står och sätter på och av Vad kan det bero på? Blev mer så sedan vi flyttade den från marken till väggen.
Minsta effekten på din luftvärmepump är antagligen högre än vad som krävs för att värma rummet där pumpen sitter. Då blir det lite on/off körning under vår och höst när effektbehovet inte är så stort. Hade pumpen gått kontinuerligt hade det blivit för varmt i rummet.
Som redan skrivet så har LLVP en minsta fart på kompressorn typ att det drar 150-200 Watt som lägst och med lite temperaturskillnad mellan inomhus och utomhus så får man COP långt över 5 vilket innebär att innerdelen skickar ut värme i området 1 kW och kanske mer - vilket förstås värmer upp utrymmet för fort och LLVP måste stänga av - och så håller det på i en slags PWM-regering precis som ett elelement knäpper av och på med sin termostat.
---
Man kan ofta lyssna sig till om det är tillräckligt med köldmedel - dvs. _om_ i något läge runt innerdelen (eller utomhusdelen) kan höra en gurglande i rören i samband med värmepumpens start och stopp.
Är det tillräckligt med köldmedel under värmepumpsdrift så hör man ett gurglande från 5 - 15 sekunder efter att kompressorn stoppats (och fläkten i innerdelen stannat eller går på lägsta varvtalet), medans fräser och gurglar det direkt så fort kompressorn stannar (och det kanske har gurglat medans kompressorn gick tidigare också men hörs inte i bullret) så är det skarp indikation på köldmedelsbrist.
Vid normal drift så fylls den smala röret med flytande kondensat mer eller mindre del av sträckan mot utedelen och så länge vätskeströmmen är utan bubblor så kommer det inte att höras något när det går igenom expansionsventilen i utedelen - men när det slurkar slut som när kompressor stoppar så töms den smala ledningen på vätska och man har en period med både vätska och gas som skall genom expansionsventilen och det ger ett brusande och gurglande ljud som hörs mer eller mindre tydligt.
När man har för lite köldmedel i systemet så får man en situation att det blir inte en vätskelina med bara vätska och istället en blandning med vätska och gas och det kommer att gurgla även medans kompressorn arbetar men är svår att höra tills kompressorn stängs av eller fläkten i innerdelen stannat.
När det är minusgrader ute så kan man se på hur det frostar i utedelens flänsar - är det jämt och vitt av frost på hela ytan så är det tillräckligt med köldmedel medans fins det stråk och band som inte får någon frost på sig så är det indikation på köldmedelsbrist. - denna kontroll gäller när man har normalvarmt inomhus medans stråk och band utan frost kan uppkomma på LLVP som är ställda på låg temperatur som underhållsvärme utan att det är fel på dessa.
---
Man kan ofta lyssna sig till om det är tillräckligt med köldmedel - dvs. _om_ i något läge runt innerdelen (eller utomhusdelen) kan höra en gurglande i rören i samband med värmepumpens start och stopp.
Är det tillräckligt med köldmedel under värmepumpsdrift så hör man ett gurglande från 5 - 15 sekunder efter att kompressorn stoppats (och fläkten i innerdelen stannat eller går på lägsta varvtalet), medans fräser och gurglar det direkt så fort kompressorn stannar (och det kanske har gurglat medans kompressorn gick tidigare också men hörs inte i bullret) så är det skarp indikation på köldmedelsbrist.
Vid normal drift så fylls den smala röret med flytande kondensat mer eller mindre del av sträckan mot utedelen och så länge vätskeströmmen är utan bubblor så kommer det inte att höras något när det går igenom expansionsventilen i utedelen - men när det slurkar slut som när kompressor stoppar så töms den smala ledningen på vätska och man har en period med både vätska och gas som skall genom expansionsventilen och det ger ett brusande och gurglande ljud som hörs mer eller mindre tydligt.
När man har för lite köldmedel i systemet så får man en situation att det blir inte en vätskelina med bara vätska och istället en blandning med vätska och gas och det kommer att gurgla även medans kompressorn arbetar men är svår att höra tills kompressorn stängs av eller fläkten i innerdelen stannat.
När det är minusgrader ute så kan man se på hur det frostar i utedelens flänsar - är det jämt och vitt av frost på hela ytan så är det tillräckligt med köldmedel medans fins det stråk och band som inte får någon frost på sig så är det indikation på köldmedelsbrist. - denna kontroll gäller när man har normalvarmt inomhus medans stråk och band utan frost kan uppkomma på LLVP som är ställda på låg temperatur som underhållsvärme utan att det är fel på dessa.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
