8 470 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
Utomhuskabel 24V?
Sida 1 av 2
Jag har dragit 3st flexslang (20mm) ut på tomten till min ventildosa för bevattningen. Tanken är att jag ska dra kabel för 2st 24V-ventiler som slår på och av bevattningen på 2 olika zoner, behöver varsin tamp och en gemensam jord.
Sen ska jag även dra kabel för sensorer, tex regnsensor och fuktsensorer. De kommer ligga på 3.3V till max 5V.
Vad behöver jag då för kabel? Kan jag använda mig av vanlig kabel (FK?) som denna: http://www.bauhaus.se/gelia-kabel-fk-1-5-vit-20m.html
Eller måste jag använda mig av EKLK eller liknande?
Jag har fått för mig att jag helst vill dra enkelledare, för storleken och lättare att fylla på när det behövs.
Vad säger ni som faktiskt kan?
Sen ska jag även dra kabel för sensorer, tex regnsensor och fuktsensorer. De kommer ligga på 3.3V till max 5V.
Vad behöver jag då för kabel? Kan jag använda mig av vanlig kabel (FK?) som denna: http://www.bauhaus.se/gelia-kabel-fk-1-5-vit-20m.html
Eller måste jag använda mig av EKLK eller liknande?
Jag har fått för mig att jag helst vill dra enkelledare, för storleken och lättare att fylla på när det behövs.
Vad säger ni som faktiskt kan?
Redigerat:
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Dåligt på denna fronten. Men kommer man över lite Datakabel som får förläggas i mark så borde man ju kunna nyttja den där för dina ventiler. Bara man inte överbelastar kablarna.
Moderator
· Stockholm
· 57 902 inlägg
För 24V finns det ju inga speciella isolationskrav, och ventilerna lär väl inte dra överdrivet mycket ström heller. Jag är lite osäker på om FK är vettigt ifall rören går under mark, dvs om de blir vattenfyllda.
När det gäller sensorerna skulle jag nog välja telekabel, där har du tvinnade par som ofta är lämpligare ur störsynpunkt.
När det gäller sensorerna skulle jag nog välja telekabel, där har du tvinnade par som ofta är lämpligare ur störsynpunkt.
@JLov: Skulle du rekommendera att köra FKAR-PG 4x2x0,5? Då kan jag även bygga ut med en extra ventil i framtiden utan att dra någon ny kabel.
@hempularen: Vad säger du om FKAR-PG 4x2x0,5 för 24V-ventilerna samt jord?
Vart hittar man telekabel? När jag googlar på det kommer det upp helt andra grejer.
Edit: Finns det någon butik där man kan handla FKAR-PG 4x2x0,5 och telekabel? Helst i Söderort (Stockholm).
@hempularen: Vad säger du om FKAR-PG 4x2x0,5 för 24V-ventilerna samt jord?
Vart hittar man telekabel? När jag googlar på det kommer det upp helt andra grejer.
Edit: Finns det någon butik där man kan handla FKAR-PG 4x2x0,5 och telekabel? Helst i Söderort (Stockholm).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 264 inlägg
Tja, hur länge skall de ligga? I båtvärlden så fuskas det en hel del med FK osv. för 12V installationer och erfarenheten är att de fungerar "hur länge som helst" OM man bara ser till att anslutningarna/ändarna inte ärgar (även om de ligger i slagvatten ibland). Vilket de gör utan något slags skydd. Men isolering osv. håller "hur länge som helst", givet att mekanisk påverkan osv. inte tar den.hempularen skrev:För 24V finns det ju inga speciella isolationskrav, och ventilerna lär väl inte dra överdrivet mycket ström heller. Jag är lite osäker på om FK är vettigt ifall rören går under mark, dvs om de blir vattenfyllda.
När det gäller sensorerna skulle jag nog välja telekabel, där har du tvinnade par som ofta är lämpligare ur störsynpunkt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 939 inlägg
FK har all den isolering som behövs. Att starkströmsreglerna kräver två sådana lager isolering är en annan sak. Så det är bara ett extra mekaniskt skydd som kan behövas.
Jag skulle absolut välje någon form av kabel, inte enkelledare typ FK.
Dels så får man ett bättre skydd mot väta, men framförallt så ska ju kablen även ska gå utanför röret och då ska det böde se vettigt ut och bli tätt i genomföringarna till dosorna.
Det är inte heller "lättare" att komplettera ett gäng enkelledare med fler tampar senare. Tvärtom kan det vara nästintill omöjligt, det vet alla som försökt dra i ytterligare en FK i ett rör.
För att välja rätt kabel så behöver man först och främst veta hur mycket ström ventilerna drar och hur lång kabeln blir. Handlar det om om många Amperé och meter så är det inte alls säkert att 0,5 mm2 räcker.
Vad gäller sensorerna så skulle jag som redan föreslagits i tråden välja datakabel. UTP-kabel med 4 par ger hyfsad immunitet mot störningar, dock får man fundera lite på hur den skall anslutas, det är tunna ledare. Vanliga datauttag (i en skyddande dosa) och sensorerna anslutna med klippta patchkablar skulle kunna bli elegant, om än kanske en smula överarbetat.
Välj även här gärna en kabel som är gjord för användning utomhus.
Dels så får man ett bättre skydd mot väta, men framförallt så ska ju kablen även ska gå utanför röret och då ska det böde se vettigt ut och bli tätt i genomföringarna till dosorna.
Det är inte heller "lättare" att komplettera ett gäng enkelledare med fler tampar senare. Tvärtom kan det vara nästintill omöjligt, det vet alla som försökt dra i ytterligare en FK i ett rör.
För att välja rätt kabel så behöver man först och främst veta hur mycket ström ventilerna drar och hur lång kabeln blir. Handlar det om om många Amperé och meter så är det inte alls säkert att 0,5 mm2 räcker.
Vad gäller sensorerna så skulle jag som redan föreslagits i tråden välja datakabel. UTP-kabel med 4 par ger hyfsad immunitet mot störningar, dock får man fundera lite på hur den skall anslutas, det är tunna ledare. Vanliga datauttag (i en skyddande dosa) och sensorerna anslutna med klippta patchkablar skulle kunna bli elegant, om än kanske en smula överarbetat.
Välj även här gärna en kabel som är gjord för användning utomhus.
Tacksam för alla svar!
Det här är adaptern som kommer driva ventilerna (kommer enbart köra 1 ventil åt gången):
http://adapterexperten.se/ac-ac-adapter/24-volt-ac/ac-ac-220v-24v-0-83a-20va/
Och det här är själva ventilen:
http://www.gardena.com/se/water-management/water-controls/24-v-bevattningsventil/
Exempel på sensor (enbart för proof of concept):
http://www.aliexpress.com/item/Prot...umidity-sensor-built-in-sht10/1650578403.html
@lars_stefan_axelsson: Tanken är att de ska ligga ett bra tag. Givetvis inget problem om själva kablarna behöver bytas ut efter några år, men själva lösningen ska förhoppningsvis överleva länge.
@mycke_nu: Vad skulle du säga om denna? http://www.kabelbutiken.com/natverkskabel-utomhusbruk-ftp-cat5e-metervara
Kabeln till ventilerna kommer vara ca 10m medan den längsta sensor-kabeln förmodligen kommer vara uppemot 30m.
Det är inte alla termer som jag hänger helt med på
men vad skulle rekommenderas för mekaniskt skydd? Räcker det med ett gult kabelrör 50mm som jag drar de 3 20mm flexslangarna i tro?
Det här är adaptern som kommer driva ventilerna (kommer enbart köra 1 ventil åt gången):
http://adapterexperten.se/ac-ac-adapter/24-volt-ac/ac-ac-220v-24v-0-83a-20va/
Och det här är själva ventilen:
http://www.gardena.com/se/water-management/water-controls/24-v-bevattningsventil/
Exempel på sensor (enbart för proof of concept):
http://www.aliexpress.com/item/Prot...umidity-sensor-built-in-sht10/1650578403.html
@lars_stefan_axelsson: Tanken är att de ska ligga ett bra tag. Givetvis inget problem om själva kablarna behöver bytas ut efter några år, men själva lösningen ska förhoppningsvis överleva länge.
@mycke_nu: Vad skulle du säga om denna? http://www.kabelbutiken.com/natverkskabel-utomhusbruk-ftp-cat5e-metervara
Kabeln till ventilerna kommer vara ca 10m medan den längsta sensor-kabeln förmodligen kommer vara uppemot 30m.
Det är inte alla termer som jag hänger helt med på
Den där UTP-kabeln kommer säkert att fungera utmärkt.
Beträffande strömförsörjningen så drar ventilerna tydligen 0,15 A (Gardena har en burk som ger 0,9 A och klarar sex ventiler) vilket betyder att 0,5 mm2 räcker bra.
Flexslangarna är lite onödigt om det finns kabelrör, men om det underlättar installationen så varför inte.
Beträffande strömförsörjningen så drar ventilerna tydligen 0,15 A (Gardena har en burk som ger 0,9 A och klarar sex ventiler) vilket betyder att 0,5 mm2 räcker bra.
Flexslangarna är lite onödigt om det finns kabelrör, men om det underlättar installationen så varför inte.
@mycke_nu: Flexslangarna användes eftersom rörisen som drog ut vattnet inte hade tillräckligt stor borr för kabelrör. Så vi körde in 3st flexslangar genom väggen vilket vi tyckte borde räcka för framtida expansion.
Däremot tänkte jag kanske dra slangarna i ett kabelrör bara för att det ska vara "schysstare" på utsidan.
Tycker du det är vettigt eller helt onödigt?
Vet någon om det finns någon butik i Stockholmområdet, helst söderort som säljer de här kablarna eller är det någon webbshop man får vända sig till?
Däremot tänkte jag kanske dra slangarna i ett kabelrör bara för att det ska vara "schysstare" på utsidan.
Tycker du det är vettigt eller helt onödigt?
Vet någon om det finns någon butik i Stockholmområdet, helst söderort som säljer de här kablarna eller är det någon webbshop man får vända sig till?
