toto1 skrev:
Säherhetsventilen som släpper ut vatten i svarta plastkärlet på bild 2, visst står det 9bar på den va?
Bild 1. beräkningstryck 9 bar så det är korrekt.
 
I
toto1 skrev:
Vredet du vrider på för att fylla värmesystemet, det som sitter ovanför manometern, hur ser det ut bakom det? Är det något rör där bakom som inte syns på bilden?
Rör rakt in till exp.kärlet
 
2 bar låter väldigt högt. Kanske övertrycksventilen löser ut och tappar ur vatten? Du kan ju tappa ur själv från nån radiator tills trycket är på 1 bar eller liknande eller vänta tills trycket sjunkit till en lägre nivå och ser vad som händer då.
 
I
Har rörmokaren sagt att trycket ska vara 2 bar börjar det surra lite i huvet. Varifrån har han den uppgiften? har han även gett exp.kärlet ett så högt grundtryck?
Kanske är det bäst att göra systemet tryckfritt och kolla trycket i exp.kärlet så att det är rätt och därefter fylla upp systemet igen med rätt tryck.
Men det lutar mot att exp.kärlet har rätt tryck och med 2 bar vattentryck komprimeras utrymmet i exp.kärlet så att du har mindre än hälften av utrymmet kvar för värmevattnet att expandera på.
 