2 bar låter väldigt högt. Kanske övertrycksventilen löser ut och tappar ur vatten? Du kan ju tappa ur själv från nån radiator tills trycket är på 1 bar eller liknande eller vänta tills trycket sjunkit till en lägre nivå och ser vad som händer då.
Har rörmokaren sagt att trycket ska vara 2 bar börjar det surra lite i huvet. Varifrån har han den uppgiften? har han även gett exp.kärlet ett så högt grundtryck?
Kanske är det bäst att göra systemet tryckfritt och kolla trycket i exp.kärlet så att det är rätt och därefter fylla upp systemet igen med rätt tryck.
Men det lutar mot att exp.kärlet har rätt tryck och med 2 bar vattentryck komprimeras utrymmet i exp.kärlet så att du har mindre än hälften av utrymmet kvar för värmevattnet att expandera på.
Kanske är det bäst att göra systemet tryckfritt och kolla trycket i exp.kärlet så att det är rätt och därefter fylla upp systemet igen med rätt tryck.
Men det lutar mot att exp.kärlet har rätt tryck och med 2 bar vattentryck komprimeras utrymmet i exp.kärlet så att du har mindre än hälften av utrymmet kvar för värmevattnet att expandera på.