Hej,

Jag märkte att termostaten till golvvärmen i badrummet slocknat, ca 5år gammal Raychem. Även dimmerpucken till ledlamporna, hidealite, i badrummet hade lagt av. Lite senare märker jag att även två direktel element lagt av, 3år gamla adax neo WiFi. Termostaterna på elementen är utbytbara, jag testar byta termostat från ett element som fungerar och då går elementet igång. Har ca 230v fram till element och golvvärme. Snabbsäkringarna har inte slagit och inte heller huvudsäkringarna. Finns jordfelsbrytare.

Misstänker att de hat gått sönder samtidigt, ifall under samma dagar. Vad är det som kan ha hänt? Kan det vara en strömpeak som säkringar inte har tagit hand om?

Kan tillägga att jag klyvt ved med ganska tung tredfasklyv som fått huvudsäkringarna på 16amp att flyga några gånger under samma tidsperiod. Kan det orsaka något?

Nya element och termostat till golvvärmen hamnar på ca 6000kr, kan det gå att få från försäkringsbolaget och vad måste bevisas isåfall?
 
Fick tipset här att nätfilterkondensator bruka vara det som ger upp i el-element och det visade sig vara riktigt. Ny kondensator för 25kr, men bytte även en elektrolyt för 15 kr då jag ändå hade det nedplockat.
 
  • Gilla
KPL
  • Laddar…
Om det är något som hänt med elmatningen som fått sakerna att gå sönder så är det troligare med en spänningsspik snarare än en strömspik. Det är något som varken jordfelsbrytare eller säkringar skyddar mot. Det är inte omöjligt att det finns en koppling till dina övningar med vedklyven.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
Har du installerat överspänningsskydd? Bor du ute på landsbygden?
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
K KPL skrev:
Hej,

Jag märkte att termostaten till golvvärmen i badrummet slocknat, ca 5år gammal Raychem. Även dimmerpucken till ledlamporna, hidealite, i badrummet hade lagt av. Lite senare märker jag att även två direktel element lagt av, 3år gamla adax neo WiFi. Termostaterna på elementen är utbytbara, jag testar byta termostat från ett element som fungerar och då går elementet igång. Har ca 230v fram till element och golvvärme. Snabbsäkringarna har inte slagit och inte heller huvudsäkringarna. Finns jordfelsbrytare.

Misstänker att de hat gått sönder samtidigt, ifall under samma dagar. Vad är det som kan ha hänt? Kan det vara en strömpeak som säkringar inte har tagit hand om?

Kan tillägga att jag klyvt ved med ganska tung tredfasklyv som fått huvudsäkringarna på 16amp att flyga några gånger under samma tidsperiod. Kan det orsaka något?

Nya element och termostat till golvvärmen hamnar på ca 6000kr, kan det gå att få från försäkringsbolaget och vad måste bevisas isåfall?
Hemelektronik överlag har väl ganska kort avskrivningstid så jag gissar på att du inte kommer få ut speciellt många kronor om ens någon beroende på självrisken.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Även underspänning kan knäcka elektronik. Frågan är då på vad sätt denna vedklyv är så elak, eller vad som är speciellt i din anläggning. Detta är inte normalt. Bor du långt ut på landet med svagt elnät?

Som Anders säger finns det en chans att det sitter enkelt reparerbar elektronik i dessa dimmers och termostater. Så med lite elektronikvana så kan du komma undan billigare.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Tack för tips. Hittat ett motstånd (varistor?) som brunnit i elementen, ska gå att byta. Den blå. Mer finelektronik i de andra grejerna så det blir nog svårare.
Kretskort med en bränd blå varistor, andra elektroniska komponenter och en underliggande hanske.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Tillbaks till orsaken. Bor långt ut på landet så visst kan strömmen svaja. Vedklyven har något överspänningsskydd (tror jag? Se bild). Verkar däremot som nollan inte är inkopplad? Blå kabel nedre höger i bild.
Elektriskt skåp med kontaktorer, kablar och potentiellt överspänningsskydd, och en handsk under skåpet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Strömförsörjningen till klyven det ut att vara inkopplad direkt på de tre 16amp huvudsäkringarna i elskåpet. Är det rätt eller ska det sitta något emellan? Handsken syns under skåpet.
Elskåp med tre uppsättningar 16A säkringar och en blå kabel nederst till höger, handske och överspänningsskydd syns.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
K KPL skrev:
Tack för tips. Hittat ett motstånd (varistor?) som brunnit i elementen, ska gå att byta. Den blå. Mer finelektronik i de andra grejerna så det blir nog svårare.
En varistor är ett överspänningsskydd. Får den en större spik än den klarar av brukar den kortslutas. Till höger om varistorn sitter ett NTC-motstånd. Nästa komponent ser ut som en säkring. Är den hel? Har du tur räcker det att byta varistorn och säkringen.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 6 till
  • Laddar…
Det är ok att uttaget använder huvudsäkringen som skydd.
Det skulle inte göra någon skillnad att ge det en egen avsäkring då det troligen inte går att skapa selektivitet mot huvudsäkringen så bara närmaste skydd löser ut.

Vedklyven har dock eget överlastskydd på bilden så det är bra. Det är en kontaktor och ett kontaktormotorskydd man ser där.
 
Redigerat:
K KPL skrev:
Tack för tips. Hittat ett motstånd (varistor?) som brunnit i elementen, ska gå att byta. Den blå. Mer finelektronik i de andra grejerna så det blir nog svårare.
[bild]

Tillbaks till orsaken. Bor långt ut på landet så visst kan strömmen svaja. Vedklyven har något överspänningsskydd (tror jag? Se bild). Verkar däremot som nollan inte är inkopplad? Blå kabel nedre höger i bild.
[bild]

Strömförsörjningen till klyven det ut att vara inkopplad direkt på de tre 16amp huvudsäkringarna i elskåpet. Är det rätt eller ska det sitta något emellan? Handsken syns under skåpet.
[bild]
CEEuttaget skyddas med all säkerhet av gruppsäkringar till höger, huvudsäkringarna (till vänster) skyddar elmätare, gruppcentral samt utgående huvudledning. På huvudsäkringarna är strömmen omätt och det skulle vara stöld att koppla in uttaget där.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
I ett skåp där man ser både mätarsäkringar och huvudsäkringar och eventuellt också gruppsäkringar tycker jag man bör använda begrepp som gör att man förstår vilka säkringar som avses. Huvudsäkringarna finns i detta fall till höger och mätarsäkringarna till vänster. Kalla dem "till-vänster" och "till-höger" om ni vill, men kalla inte mätarsäkringen för huvudsäkring, då blir det rörigt, om det nu inte är en och samma säkring - mätarsäkringarna är ju vanligen kombinerad med servissäkring.

Här har vi tydligen en kombinerad huvudsäkring och gruppsäkring till höger. Jag undrar om det är riktigt bra. Man blir låst till max 16 A med detta uttag. Och om det skulle ske en höjning av säkringarna, kommer montören att upptäcka CEE-uttaget under? ;)

Du ser ut att ha 16 A mätarsäkringar och 10 A huvudsäkringar. Och CEE-uttaget ligger under dessa tior eller? Vilka säkringar är det som löser? Det ser ut att finnas chans att lägga uttaget under 16 A. Det är inte bra att man löser säkringar med hög induktiv last - det kan vara felkällan här i kombination med svagt nät.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
Ok. det är mätarsäkringar till vänster på bilden och högst troligt gruppsäkringar till höger på bilden. Stigaren som lämnar skåpet är troligen inte avsäkrad i skåpet utan som vanligt ansluten på den kopplingsplint som sitter under plåten till höger å bilden.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 2 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är inte bra att man löser säkringar med hög induktiv last - det kan vara felkällan här i kombination med svagt nät.
Om säkringen som löser ligger ovanför såväl vedklyv som resten av huset är väl nätet inte relevant i detta scenario. Jag tänker mig följande:

1. En säkring som sitter före både vedklyv och hus löser därför att vedklyven drar för mycket ström.

2. Övriga lasten i huset är låg så den största delen av strömmen passerar vedklyven.

3. När säkringen löser genererar induktansen i klyvens motor en spik som potentiellt kan skada andra anslutna apparater.

Är det så du menar? Jag har inte tänkt på det scenariot förr utom i samband med små portabla elverk. Men det borde finnas samma möjlighet här. Oavsett är det ju ganska bestickande att flera apparater i huset har gått sönder samtidigt som vedklyven löste säkringen.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Ja ungefär så. Om det är sannolikt att man kan nå förstörande nivåer på den inducerade spänningen vet jag dock inte.
 
Okej, kikade under plåten och uttaget är kopplat på säkringarna till höger, 10a huvudsäkringarna, men på vänster sida av säkringshållarna (kablar svart, brun, turkos) medans annan matning till garage m.m går från höger sida. Är det rätt? 16amp säkringarna, till vänster i skåpet och bild, är de som ryker när klyven går för tungt.

Elektriskt säkringsskåp med synlig kabeldragning och säkringar, inklusive 10a och 16amp säkringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Direktel elementen. Är denna svarta runda en säkring? Kan inte mäta motstånd på den så troligen har den gått också. Närbild av en säkringskrets med en rund säkring och andra komponenter på ett kretskort.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.