Hej! Tycker pumpen drar mycket ström (som alla andra). Det är en Thermia villa classic 105 från 2002 så den sjunger säkert på sista versen.
Har försökt söka på alla forum som finns vad jag kan göra och har i alla fall hittat ett smutsfilter jag rensat, som inte var speciellt smutsigt.
Tittade lite på parametrarna i displayen tidigare idag när pumpen gick och såg en rejält konstig grej:
Kb fr. 26 grader
Kb till 2 grader
26 grader låter väldigt mycket eller?
Funderar på om det finns någon smutssil på köldbärarslingan. I instruktionen till pumpen står att det ska finnas en filterball.
Kan det vara den här? När jag öppnat försiktigt kommer det ut köldbärare (luktar sprit) så jag vågar inte öppna mer.
Har försökt söka på alla forum som finns vad jag kan göra och har i alla fall hittat ett smutsfilter jag rensat, som inte var speciellt smutsigt.
Tittade lite på parametrarna i displayen tidigare idag när pumpen gick och såg en rejält konstig grej:
Kb fr. 26 grader
Kb till 2 grader
26 grader låter väldigt mycket eller?
Funderar på om det finns någon smutssil på köldbärarslingan. I instruktionen till pumpen står att det ska finnas en filterball.
Kan det vara den här? När jag öppnat försiktigt kommer det ut köldbärare (luktar sprit) så jag vågar inte öppna mer.
Redigerat:
Det där är bara en ventil för att fylla på med. Om man lyckats med att placera filtret bakom värmepumpen så är det garanterat aldrig rengjort...
Din höga temperatur på KB fr. är med all säkerhet bara en trasig temperaturgivare som visar fel.
Din höga temperatur på KB fr. är med all säkerhet bara en trasig temperaturgivare som visar fel.
Ok ska leta lite bakom.M -MaH- skrev:
Påverkar det något att givaren visar fel eller tuffar pumpen på ändå?
På min gamla IVT från 2002 som jag bytte ut i vintras så larmade den ofta för högt delta på köldbäraren när deltat mellan in och ut blev typ 10 grader. Då startade pumpen om.
Fick aldrig klarlagt exakt vad root cause var då vi bestämde oss för att beställa en ny, men killgissade på att det var cirkulationspumpen på köldsidan som inte var helt kurrant
Fick aldrig klarlagt exakt vad root cause var då vi bestämde oss för att beställa en ny, men killgissade på att det var cirkulationspumpen på köldsidan som inte var helt kurrant
Ok jag har inga larm än även om denna är väldigt stort.. vi funderar också på att byta men den gamla fungerar ju än.. hur resonerade ni? Vad kostade en ny pump när du bytte?Maalox skrev:
På min gamla IVT från 2002 som jag bytte ut i vintras så larmade den ofta för högt delta på köldbäraren när deltat mellan in och ut blev typ 10 grader. Då startade pumpen om.
Fick aldrig klarlagt exakt vad root cause var då vi bestämde oss för att beställa en ny, men killgissade på att det var cirkulationspumpen på köldsidan som inte var helt kurrant
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Förbrukar bergvärmen samma el oavsett temperatur i huset ?
Värme allmänt -
Får ej upp framledningstemperaturen i radiatorsystem med bergvärme
Värmepumpar -
Waterkotte bergvärmepump når inte måltemperatur
Värmepumpar -
IVT Bergvärme - måltemperatur tre grader för låg
Värmepumpar -
Bergvärmepump kommer inte upp i framledningstemperatur.
Värmepumpar