Hej
Min jet-pump från 2005 verkar vara lite trött och har svårt att jobba sig upp till 4 bar.
Idag har jag tömt min brunn och spolat rent sidorna. Botten som var täckt med gamla brädor (gammalt brunnslock) och grus och gegga rensade jag också. Bottenventilen skall jag byta i morgon.
Ibland verkar det vara lågt vattentryck i kranen till badkaret på andra våning. Jag misstänker att det beror på att trycket från hydroforen är max 4 bar och som lägst 2,5 bar. Sedan ligger pumphuset med hydroforen minst 10 höjdmeter lägre ner än andra våning vilket ger ytterligare 1 bars tryckfall.
Jag funderar på att skaffa en större pump som kan ge 6 bar och klarar 100 l/min. Med detta hoppas jag kunna höja arbetsområdet på pressostaten från 3,5 till 5 bar. Hydroforen är en gammal galvad tank på 150 liter med plastklädd insida. Den större pumpen tror jag kan vara bra då det ibland spolas vatten både i huset och i ladugården.
Kan man på något sätt få problem med en större och kraftigare pump utan att byta storlek på hydroforen?
I värsta fall får jag kanske montera dit en extra tank. Har en liggandes på jobbet på 120 liter med gummiblåsa.
/Andreas Almborg
Min jet-pump från 2005 verkar vara lite trött och har svårt att jobba sig upp till 4 bar.
Idag har jag tömt min brunn och spolat rent sidorna. Botten som var täckt med gamla brädor (gammalt brunnslock) och grus och gegga rensade jag också. Bottenventilen skall jag byta i morgon.
Ibland verkar det vara lågt vattentryck i kranen till badkaret på andra våning. Jag misstänker att det beror på att trycket från hydroforen är max 4 bar och som lägst 2,5 bar. Sedan ligger pumphuset med hydroforen minst 10 höjdmeter lägre ner än andra våning vilket ger ytterligare 1 bars tryckfall.
Jag funderar på att skaffa en större pump som kan ge 6 bar och klarar 100 l/min. Med detta hoppas jag kunna höja arbetsområdet på pressostaten från 3,5 till 5 bar. Hydroforen är en gammal galvad tank på 150 liter med plastklädd insida. Den större pumpen tror jag kan vara bra då det ibland spolas vatten både i huset och i ladugården.
Kan man på något sätt få problem med en större och kraftigare pump utan att byta storlek på hydroforen?
I värsta fall får jag kanske montera dit en extra tank. Har en liggandes på jobbet på 120 liter med gummiblåsa.
/Andreas Almborg
Medlem
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Pumpen kommer att gå kortare tid bara men se till att ha ordentligt med luft i hydroforen, gärna 2/3 luft.
Protte
Protte
Är 100 l/min det flöde som pumpen ger vid 6 bar? Tänk på att många firmor bara skriver max tryck och max flöde. Tittar man i en s k pumpkurva för en pump så är flödet 0 l/min vid max tryck och max flöde gäller vid pumpens lägsta arbetstryck.
Om du ställer ett för högt stopptryck kan det innebära att pumpen aldrig kommer att stanna så länge en kran är öppen eftersom du tappar ur mer vatten än vad pumpen kan ge för att fylla upp hydroforen.
Storleken på är inte det som styr hur högt tryck du kan ha utan det kommer mer att styra hur ofta pumpen får gå. 150 l låter lite när du säger att du har en ladugård. 300 l känns mer rimligt.
Du kan räkna ut ungefär hur mycket vatten du kan få ut vid olika start och stopptryck och mängd luft i hydroforen med följande formel:
Vv=Vl*P2/(P1-P2)
Vv=Volym vatten mellan start och stopp
P2=Starttryck
P1=Stopptryck
Vl=Volym luft i hydroforen
Optimalt är ju att få ut mesta mängd vatten med så få pumpstarter som möjligt. Oftast är 1/3 luft i hydroforen när pumpen stannat en bra tumregel.
Om du ställer ett för högt stopptryck kan det innebära att pumpen aldrig kommer att stanna så länge en kran är öppen eftersom du tappar ur mer vatten än vad pumpen kan ge för att fylla upp hydroforen.
Storleken på är inte det som styr hur högt tryck du kan ha utan det kommer mer att styra hur ofta pumpen får gå. 150 l låter lite när du säger att du har en ladugård. 300 l känns mer rimligt.
Du kan räkna ut ungefär hur mycket vatten du kan få ut vid olika start och stopptryck och mängd luft i hydroforen med följande formel:
Vv=Vl*P2/(P1-P2)
Vv=Volym vatten mellan start och stopp
P2=Starttryck
P1=Stopptryck
Vl=Volym luft i hydroforen
Optimalt är ju att få ut mesta mängd vatten med så få pumpstarter som möjligt. Oftast är 1/3 luft i hydroforen när pumpen stannat en bra tumregel.
Hej
Pumpen jag siktar på är en Foras JA200
Om jag väljer ett maxtryck på 5,5 bar så ger pumpen enligt pumpkurvan 50 l/min, vilket är max vad den pump jag har idag ger. Så den pumpen borde räcka.
Benämningen på ladugården borde varit stallet. Här går det inte åt så mycket vatte för det är bara 4 hästar som skall dricka och ibland tvättas.
Jag tror jag försöker skaffa en ny pump och prova köra den mot befintlig hydrofor.
Idag har jag monterat ny bottenventil i den brunnen som tidigare hade missfärgat vatten. Så nu väntar jag bara på att brunnen skall fyllas och vattnet skall bli klart igen. När brunnen har fint vatten igen så skall jag pumpa från denna medan jag servar den andra brunnen.
Orsaken till att jag började joxa med mina brunnar och pumpen och bottenventilerna är att ibland när jag tappar vatten och använder den brunnen som är längst från pumphuset så lyckas inte pumpen bygga upp något tryck alls. Trycket i hydroforen visar ca 3 bar och pumpen bara står och går varm. Detta händer när vi inte tappat något vatten på en längre stund t.ex. kommer hem från jobbet eller på morgonen och sedan tappar för första gången så att säga. För att få igång pumpen igen så provar jag först med att fylla pumphuset med vatten. Funkar inte det efter två gånger så kan det hjälpa att stanna pumpen en liten stund och starta den igen. När pumpen stoppas hör jag att det porlar lite i pumphuset. Det som står på tur att bytas är bottenventilen i den brunnen. Vad tror ni kan vara problemet?
För att beskriva anläggningen har jag gjort en högst schematisk skiss.

/Andreas Almborg
Pumpen jag siktar på är en Foras JA200
Om jag väljer ett maxtryck på 5,5 bar så ger pumpen enligt pumpkurvan 50 l/min, vilket är max vad den pump jag har idag ger. Så den pumpen borde räcka.
Benämningen på ladugården borde varit stallet. Här går det inte åt så mycket vatte för det är bara 4 hästar som skall dricka och ibland tvättas.
Jag tror jag försöker skaffa en ny pump och prova köra den mot befintlig hydrofor.
Idag har jag monterat ny bottenventil i den brunnen som tidigare hade missfärgat vatten. Så nu väntar jag bara på att brunnen skall fyllas och vattnet skall bli klart igen. När brunnen har fint vatten igen så skall jag pumpa från denna medan jag servar den andra brunnen.
Orsaken till att jag började joxa med mina brunnar och pumpen och bottenventilerna är att ibland när jag tappar vatten och använder den brunnen som är längst från pumphuset så lyckas inte pumpen bygga upp något tryck alls. Trycket i hydroforen visar ca 3 bar och pumpen bara står och går varm. Detta händer när vi inte tappat något vatten på en längre stund t.ex. kommer hem från jobbet eller på morgonen och sedan tappar för första gången så att säga. För att få igång pumpen igen så provar jag först med att fylla pumphuset med vatten. Funkar inte det efter två gånger så kan det hjälpa att stanna pumpen en liten stund och starta den igen. När pumpen stoppas hör jag att det porlar lite i pumphuset. Det som står på tur att bytas är bottenventilen i den brunnen. Vad tror ni kan vara problemet?
För att beskriva anläggningen har jag gjort en högst schematisk skiss.

/Andreas Almborg
Hej
I jakten på en ny vattenpump som kan leverera runt 6 bar hittade jag på jobbet en pump som inte användes. Det är en centrifugalpump enligt bilderna. Klarar denna pump att suga vatten från mina brunnar? Enligt en rörmockare jag pratat med så är dessa pumpar tydligen inte så bra på att suga, vad tror ni?
Pumpen är ju gratis så det vore fint om det skulla funka att pumpa med denna.
MVH Andreas Almborg
I jakten på en ny vattenpump som kan leverera runt 6 bar hittade jag på jobbet en pump som inte användes. Det är en centrifugalpump enligt bilderna. Klarar denna pump att suga vatten från mina brunnar? Enligt en rörmockare jag pratat med så är dessa pumpar tydligen inte så bra på att suga, vad tror ni?
Pumpen är ju gratis så det vore fint om det skulla funka att pumpa med denna.
MVH Andreas Almborg
Medlem
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Om pumpen är tät på sugsidan och håller tätt för vacuum så kan den troligen suga 7-8 m men då tappar man 1 bar i tryck. (delta tryck blir 6 bar)
Men det kan ju finnas orsaker som gör att det inte fungerar.
Protte
Men det kan ju finnas orsaker som gör att det inte fungerar.
Protte
Räkna med att du inte bör ha mer än max ca:6m mellan vattenytan i brunnen och inloppet till pumpen. Dessa pumpar kräver NPSH på kanske 3mvp och sen tillkommer lite tryckfall i sugledningen. Annars blir det ju en mycket fin hydroforpump som verkar kunna ge 50L/min vid ca:6bar efter vad skylten säger.
Hej
Nu är pumpen monterad och provkörd. Det verkar fungera bra och den fyller hydroforen snabbt jämfört med tidigare pump. Ang sughöjden på 6 meter så hoppas jag att det kommer att funka. Nu är ju brunnarna fulla men till sommaren sjunker nivån, men har den gamla JET-pumpen klarat det så borde denna klara det.
Nu återstår bara att byta ut lite rördetaljer och fixa ett bättre fot till pumpen. Tillfällig fot är några brädor och tegelstenar. Motorskydd och all el behöver göras om men det får bli till sommaren.
Trycket kunder jag nu höja så att det ligger mellan 3,5 - 5,3 bar. Detta gav gott resultat i huset då duschen har ett normalt tryck i slangen än innan.
Vad står NPSH för?
/Andreas
Nu är pumpen monterad och provkörd. Det verkar fungera bra och den fyller hydroforen snabbt jämfört med tidigare pump. Ang sughöjden på 6 meter så hoppas jag att det kommer att funka. Nu är ju brunnarna fulla men till sommaren sjunker nivån, men har den gamla JET-pumpen klarat det så borde denna klara det.
Nu återstår bara att byta ut lite rördetaljer och fixa ett bättre fot till pumpen. Tillfällig fot är några brädor och tegelstenar. Motorskydd och all el behöver göras om men det får bli till sommaren.
Trycket kunder jag nu höja så att det ligger mellan 3,5 - 5,3 bar. Detta gav gott resultat i huset då duschen har ett normalt tryck i slangen än innan.
Vad står NPSH för?
/Andreas
Medlem
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Håller pumpen tätt för vacuum på sugsidan så ska du teoretiskt kunna suga 10 m.
Protte
Protte
NPSH är minsta inloppstryck, och här utgår man från prottes teoretiska 10mvp men sen drar man av för olika pumptypers egenheter. Vid sådana flerstegs centrifugalpumpar som din ligger det ofta vid ca:3mvp alltså 10-3=7mvp tillgängligt, och till detta drar man sen av lite till pga tryckfall i sugledningen => ca:6mvp att nyttja fysiskt. Något som är positivt i ditt fall är ditt höga starttryck, det ger att ovanstående 3mvp kan ligga ner mot 1.5mvp istället. Så i praktiken ska du säkert inte få några problem om du inte ligger på gränsen.andreasalmborg skrev:Hej
Nu är pumpen monterad och provkörd. Det verkar fungera bra och den fyller hydroforen snabbt jämfört med tidigare pump. Ang sughöjden på 6 meter så hoppas jag att det kommer att funka. Nu är ju brunnarna fulla men till sommaren sjunker nivån, men har den gamla JET-pumpen klarat det så borde denna klara det.
Nu återstår bara att byta ut lite rördetaljer och fixa ett bättre fot till pumpen. Tillfällig fot är några brädor och tegelstenar. Motorskydd och all el behöver göras om men det får bli till sommaren.
Trycket kunder jag nu höja så att det ligger mellan 3,5 - 5,3 bar. Detta gav gott resultat i huset då duschen har ett normalt tryck i slangen än innan.
Vad står NPSH för?
/Andreas
Annars får man gratulera till en mycket exklusiv hydroforpump, samt att du inte alltid ska ta rörmokares råd på orden.
Rörmockarens ord visste jag innan att man inte till fullo kan lite på
Men då är det bra att ha detta suveräna forum till hjälp.
Idag har jag bytt motorskydd till ett som är i rätt storleksklass.
Jag måste planera för en ny elcentral i mitt lilla pumphus då den som är idag består av ett gammalt proppskåp av gjutjärn som knappt hänger ihop och någon vidare IP-klassning är det inte att tänka på.
Tack för hjälpen!
/Andreas
Idag har jag bytt motorskydd till ett som är i rätt storleksklass.
Jag måste planera för en ny elcentral i mitt lilla pumphus då den som är idag består av ett gammalt proppskåp av gjutjärn som knappt hänger ihop och någon vidare IP-klassning är det inte att tänka på.
Tack för hjälpen!
/Andreas
Klicka här för att svara


