Kan någon förklara för mig varför jordfelsbrytaren löser ut när jag med en spänningsprovare mäter spänningen mellan fas och skyddsjord?
 

Bästa svaret

Spänningsprovaren drar uppenbarligen mer än 30mA. Då skall jordfelsbrytaren lösa ut.
 
Aha. Skall prova med ett annat instrument. Tack för svar!
 
Nja, summan av spänningsprovaren och och övriga strömmar är uppenbarligen över utlösningsströmmen. Den behöver inte vara över 30mA
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
Nej, det har inte med någon summa av läckströmmar att göra.

Spänningsprovare brukar ha en funktion som drar mer än 30 mA vid 230 V dels för att testa JFBer och dels för att filtrera bort kapacitivt kopplade spänningar. Vi har otaliga trådar om folk som mäter "spökspänningar" med en vanlig multimeter.

Vissa spänningsprovare har denna belastning inkopplad när man mäter i "kallt" tillstånd. Men genom att först mäta mellan L-N (då med den högre mätströmmen) så kan man direkt efter mäta mellan L-PE utan att JFB löser till dess att spänningsprovaren "svalnat".

Andra spänningsprovare har en knapp att trycka på för att mäta med den högre mätströmmen (lägre ingångsimpedans).
 
  • Gilla
hempularen och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.