Jag ska koppla in effektvakten till pannan. Bakom elcentralen är det en liten skrubb där inkommande kabel från mätarskåpet (Nån gammal EKK* 4x6) kommer och en lika dan som går ner till källaren. Just nu är dom ihopkopplade i huvudbrytaren och PEN-skenan i elcentralen.
Jag tänkte dra ut båda dessa kablar i skrubben, sätta en kapsling med effektvaktstrafona och sen koppla ihop EK6'orna med några stumpar EK6 som jag drar genom väggen till centralen.
Då är frågan; Vad ska man använda för att koppla ihop dessa tre EK6? Jag har kollat på Wago 773-173 som verkar funka på papperet iallafal, men rent spontant känns det som att nån skruvkoppling är bättre för dessa styva och grova ledare?
Hur skulle experten ha gjort?
 
  • EKK-kablar och rörinstallationer i en skrubb med synlig anslutning till en elcentral, som förberedelse för effektvaktsinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Normkapsling med en plint i, plinten ska sitta fast i kapslingen.
 
Ja, fast i så fall behöver jag 4 plintar (3 faser och PEN).
 
Japp, finns div olika plintar for normskena.
 
Eller en A-100 dosa E 1438487 eller WK-100 E1438430
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
useless useless skrev:
Går det att lägga 3 st 6 kvadrats kablar under samma skruv i dom?
Annars kanske en sån här skulle funka? [länk]
Inte helt prisneutral dock...
De fungerar utmärkt
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.