Har sen tidigare en utegivare som styrt shunten på pannan,men har nu kompletterat med en termostat inne.Båda är inkopplade,men frågan är vilken som styr mest.Skall jag koppla ur utegivaren?Tycker att det varit svårt att reglera med utegivaren då det har varit kallt,så har värmen ökat rel.mycket inne.Är ju inte så kallt ännu,men jag har satt innegivaren i hallen och justerat den till 22 grader där den sitter.Har inga termostater på elementen.
 
Det beror på vilken modell du har på shuntautomatiken! Min modell använder utegivare primärt och om man har innegivare installerad så sätter man med den ett högsta värde på innetemperaturen; när denna temperatur nås så sänks framledningstempen några grader under en viss tid. Innegivaren är därmed bara ett komplement som inte ska styra temperaturen i normalfallet.
 