Hej,

(Vet inte om ämnet hamnat rätt) Jag renoverade nyligen min skorsten med insatsrör, innan var det en "kokskanal"...

Övrig utrustning är en CTC265B (70-tal) och en Viking bio-brännare...

Nu till mitt problem, innan renoveringen hade jag rökgastemperaturer runt 130gr vid nysotat... Nu är jag i regel runt 165gr o ibland upp på nära 200gr?! Vad kan detta komma sig och kan jag göra något för att minska förlusterna? Vilken temperatur bör jag eftersträva?
 
Ahhh... Borde jag ju så klart tänkt på :screwy:
 
Kollade på filmen, jag har ALDRIG fattat hur man ska kunna se lågan?? Jag måste öppna en lucka för att eventuellt kunna se något, men då ändrar jag ju oxå alla förutsättningar?!

Någon som kan förklara?
 
Å andra sidan, 150-200 kan vara ganska lagom, så lågt som 130 kan ge problem med kondens.
 
Har du dragregulator? Om inte så sätt in en. Antagligen har draget ökat och så även rgt. Om allt funkade fint med 135grC så kör vidare på det. Tror knappast du får kondensproblem med insatsrör.
 
Motdragslucka sitter monterad i skorstensstosen...
Antar att nu när jag fått "rätt" storlek på kanalen så kan jag säkert sätta ner till lågeffekt och ställa ner matning och luft o då kansle kunna få ner "spillvärmen"?
 
Satte ner effekten på brännaren och kalibrerade om dosering och luftmängd under förmiddagen. Fick då ner RGT till ca 175gr.

Justerade därefter även motdragsluckan som var ställd på allt för högt undertryck, ställde ner den till ca 10-13Pa och nu är RGT vid drift ca 155gr :-)

Känns helt OK!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.