1 493 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Regler 2fas grupp?
Va på Nyårsfest och vi kom in på div elregler som ändras och där är ju hur vida man får dra 2fas grupper i hem miljö något som jag förstått från forumet numera är helt OK om olika kriterier är uppfylda.
Någon som kan klargöra hur dessa ser ut i dagsläget.
Det gäller altså en 2 fas grupp som det bara ansluts 1 fas objekt.
Någon som kan klargöra hur dessa ser ut i dagsläget.
Det gäller altså en 2 fas grupp som det bara ansluts 1 fas objekt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Tvåfasgrupper såväl som trefasgrupper har varit tillåtna länge, rättare sagt jag känner inte till att det någonsin varit förbjudet. Förr fanns stycken i föreskrifterna som avrådde från dessa, men de finns inte kvar. Rådet är dock fortfarande bra. I bostäder bör man i första hand välja enfasgrupper till enfasbelastningar. Två- och trefasgrupper kan komma på tal dels vid längre ledningslängder och dels vid renovering/utvidgning i befintliga bostäder.
En flerfasgrupp som planeras och utförs i en ny bostad har inga nackdelar eller säkerhetsrisker. All de bryderier som kommer med flerfasgrupper uppstår när man i efterhand försöker komplettera en grupp med fler faser. Det har varit uppe ett antal gånger på forumet, för inte så länge sedan sist, t.ex trefasmatningen av uttag i ett nytt fritidshus.
En flerfasgrupp som planeras och utförs i en ny bostad har inga nackdelar eller säkerhetsrisker. All de bryderier som kommer med flerfasgrupper uppstår när man i efterhand försöker komplettera en grupp med fler faser. Det har varit uppe ett antal gånger på forumet, för inte så länge sedan sist, t.ex trefasmatningen av uttag i ett nytt fritidshus.
Blir lätt så när båda är tekniskt intreserade och bor i gamla hus. 
Håller med om att detta inte är första valet men i gamla hus kan det ju va en bra väg att gå för att få till lite mer ström i vissa delar.Bo.Siltberg skrev:Tvåfasgrupper såväl som trefasgrupper har varit tillåtna länge, rättare sagt jag känner inte till att det någonsin varit förbjudet. Förr fanns stycken i föreskrifterna som avrådde från dessa, men de finns inte kvar. Rådet är dock fortfarande bra. I bostäder bör man i första hand välja enfasgrupper till enfasbelastningar. Två- och trefasgrupper kan komma på tal dels vid längre ledningslängder och dels vid renovering/utvidgning i befintliga bostäder.
En flerfasgrupp som planeras och utförs i en ny bostad har inga nackdelar eller säkerhetsrisker. All de bryderier som kommer med flerfasgrupper uppstår när man i efterhand försöker komplettera en grupp med fler faser. Det har varit uppe ett antal gånger på forumet, för inte så länge sedan sist, t.ex trefasmatningen av uttag i ett nytt fritidshus.
Då kommer man ju till frågan om hur delningen och ev märkning ska/bör vara.
Bör all delning ske i ren kopplingsdosa eller går det bakom uttag med typ vago?
Om man tillochmed kör en trefasgrupp går det att dela i olka dosor eller all delning i samma dosa?
Märkning central?
Märkning i dosor?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 261 inlägg
Perfekt länk med mycket bra info. Då har vi att diskutera vidare ifrån nästa fest vi har. Troligen Midsommar. 
Klicka här för att svara