Har ett Danfoss 2-6 pumprelä som har börjat missköta sig genom att det inte slår på förrän trycket blir väldigt lågt (räcker inte för att få vatten vid handfat på andra våningen). Problemet verkar ha startat runt nyår.

Till saken hör att vi satte in nytt järnfilter och avhärdare för knappt ett år sedan. I samband med det byttes även "luftinsugspyramiden".

Jag misstänker två möjliga fel:
1) pumprelät är mest bara gammalt och slitet. Om vi byter det så funkar allt igen.
2) luftningen gör att vi får järnoxid i "blindtarmen" som geggar igen röret och gör det svårt att slå till. Tillfällig lösning att lossa, göra rent och sätta tillbaka.

Det verkar gå att justera tillslagstrycket på ovansidan - skulle det hjälpa så länge?

Närbild på ett äldre Danfoss pumprelä med inställningar som visar tecken på slitage och eventuell kalkuppbyggnad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Översiktsbild:
VVS-installation med pumprelä, manometer och röranslutningar i trångt utrymme.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inkommande vatten kommer från nedre vänstra hörnet, i pem-slang. Passerar manometer, luftinsug och går ned till hydrofor(?) ungefär under den stålflätade slangen. Pumprelät sitter "rakt fram" på röret.

Det vore dessutom bra att kunna vrida hela så att det sitter lodrätt på väggen istället för som nu horisontellt, eftersom det är jäkligt dåligt med plats... Tankar om det?
 
B
Det går att justera tillslagstrycket genom att justera på fjädern, som har en mutter för det.

En nytt relä kostar några hundralappar, så det är väl en x antal tusen att byta ett sådant med rörmokare/elektriker anar jag. Men det är ju inte så komplicerat att byta egentligen.
 
Kan det vara så att det är för lite eller för mycket luft i hydroforen?

Jag tänker att för lite luft borde göra att systemet blir "stumt", det blir väldigt lite volymsskillnad mellan högt och lågt tryck. Då borde pumpen slå till oftare, men det borde inte ändra trycket som den slår till vid.

För mycket luft borde inte heller göra att relät inte slår till, om det nu inte skulle vara så mycket att den helt blockerar flödet ut; då blir det inget vatten in men trycket skulle ändå vara för högt för att pumpen går igång. Det känns inte korrekt :p. Det som dessutom talar emot detta är att trycket på ingående vatten ligger under 1 bar utan att pumpen startar.

Tänker jag någorlunda rätt?
 
  • Gilla
BSOD och 1 till
  • Laddar…
Tänkte också beställa ett nytt relä, lindrev och ... "Packningspasta"?

Vad ska jag söka efter? - tittar hos Proffsmagasinet eftersom de hade bäst pris på relät.
 
B
Locherpasta kallas det ibland med. Hittade bara lin på proffsmagasinet, borde finnas nånstans i deras sortiment kan jag tycka.

https://www.bauhaus.se/unipak-rorkitt-lin-13gr

Litet kit, men räcker nog för detta jobb.

Och ja, du tänker rätt om luften i hydroforen. För lite luft ger täta tillslag/korta drifttider. För mycket luft, så åker luften ut i kranarna.
 
  • Gilla
kashieda
  • Laddar…
Uppdatering: vi öppnade igen och skruvade på DeltaP-skruven, så nu startar åtminstone pumpen innan det tar helt slut, dock är det fortfarande ibland lågt tryck. Vi ska justera lite till, och se om det hjälper. När det blir lite varmare tar vi nog isär och kollar om det är geggigt.
 
Uppdatering 2: det var en tillfällig förbättring, nu har vi justerat till minsta möjliga differens mellan frånslag och tillslag, men trycket går ändå ner långt under 1 bar utan att pumpen går igång. När trycket är under 1 går det att få igång den genom att daska till relät med fingrarna, så det känns som att det kärvar.

Nytt relä inköpt, liksom lin och packningspasta. Frågan är hur pumpen ska kopplas - det är annat utseende/placering på plinten mot det sittande relät.

När det gäller vatten eller el vill jag inte koppla utan att jag känner att jag vet vad jag gör, och nu är det både vatten och el samtidigt...
 
kashieda kashieda skrev:
Uppdatering 2: det var en tillfällig förbättring, nu har vi justerat till minsta möjliga differens mellan frånslag och tillslag, men trycket går ändå ner långt under 1 bar utan att pumpen går igång. När trycket är under 1 går det att få igång den genom att daska till relät med fingrarna, så det känns som att det kärvar.

Nytt relä inköpt, liksom lin och packningspasta. Frågan är hur pumpen ska kopplas - det är annat utseende/placering på plinten mot det sittande relät.

När det gäller vatten eller el vill jag inte koppla utan att jag känner att jag vet vad jag gör, och nu är det både vatten och el samtidigt...
Lite bilder på gammalt och nytt relä och dess inkopplingar så ska du nog få god assistans här.
 
  • Älska
kashieda
  • Laddar…
Elanslutningar på en trefaspump med inkommande och utgående kablar i närbild.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inkommande el närmast mekaniken, utgående till vänster. 400 V mellan fästena.

Jag sluter mig till att vi har en trefaspump, vilket gör att ordningen på ledningarna är viktig. Ska se om vi vågar oss på det imorgon...
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
hsd
Yepp byt detta, har ju gptt varmt
Se till att skala om ledarna så Du får fram ren koppar ( det där svarta leder dåligt)
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
Ja, det var en ovanligt talande bild. följ @hsd 's råd.
Kom bara ihåg att göra anläggningen strömlös först. :)
 
  • Gilla
kashieda
  • Laddar…
Nytt och fräscht!
En nyinstallerad elanslutningsdosa med ordnade kablar på en grov betongvägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Dowser4711 och 2 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.