Hej Vi har bytt våran trycktank som var trasig till hydrofor. De fungerar med trycket till kallvattnet men vi har inget tryck i varmvatten, Vi förstår inte vad som hänt, Finns det någon som kan komma med råd,
 
Glömt att öppna ventilen in till varmvattenberedaren?
 
Testade de men de är lika illa.
 
Vi vred aldrig av varmvattenberedaren,
 
Varmvattnets ”tryck” kommer ju via kallvattnets tryck in VV-beredaren. Så någonstans är det stopp i de ledningarna.
 
Finns det inget tryck i alla varmvattenkranar? Om det är så kanske det finns något filter på vägen mellan kallvattenledningen och in till varmvattenberedaren - något skräp kan ha lossnat i.o.m. bytet av hydroforen.
 
  • Gilla
Appendix
  • Laddar…
Japp så var de. Vi har fått de att fungera. Jippi
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Klicka här för att svara