R RoBo skrev:
Strypningen sitter på tilloppet. Och ställdonen känns lösa när dom sitter monterade på den gråa ringen. Varför ens kommentera när man inte vet.
Jag har inga problem att tillstå när jag har fel, men på det system jag kikat på (Uponor Vario B WGF) så sitter reglerventilerna på tilloppet och strypventilerna på returen, jag utgick att det var likadant på detta.
Har jag missuppfattat detta?
 
Kolla på bilden i första inlägget. Tilloppet kommer till höger går genom pumpen och in i den översta med strypventilerna. Så som det skall vara med denna golvvärmefördelare.
 
Om man tittar på bilden med brevet från gamla ägaren så verkar systemet inte vara intrimmat.

Som jag tolkar det skall du öppna en krets i taget för att känna var i rummet/ vilket rum som blir varmt. Sedan ringa någon röris så skall de ställa in systemet..

Finns det någon ritning över dragning eller förteckning hur långa varje slinga är?
 