Kombinationen med skyddstrafo på fartyg kan det bli problem med jordfelsbrytare.
Att de liksom inte löser vid 30 ma och det är inte riktigt bra som personskydd.
Nån som tänkt på det då du inte har "nolla" ombord....? 2x115 V
Jag vet att detta forum heter bygga hus men .....lite fartygsel ska väl inte skada.
Dels problemet att skyddsjorda ett fartyg vid torrsättning, då "landjord" ligger i transformatorkärnan och inte i skrovet....
Synpunkter, tankar , ideér ?
 
Redigerat:
Är det inte mittpunktsjordat?
 
Det är ju två olika skyddsapparater, med skyddstrafo har du ju inte behov av JFB då det systemet inte är direktjordat.
Däremot bör du ha jordfelsövervakning så att du detekterar enpoligt jordfel.
 