11 127 läst ·
51 svar
11k läst
51 svar
Potentialutjämning badrum
Jaja, visserligen sa jag att det fick vara bra för min del, men eftersom elektrikern gjorde en helomvändning på kabelfärgen hos mig:
Inne i skåpet, (till vilket jag inte har tillträde som okunnig och obehörig) exakt var fästs den kabel som ansluter huvudpotentialutjämningsplinten utanför skåpet? Dvs till vilken typ av skena; jord, nolla, fas?! skoja bara, och vilken färg har denna skena; blå, gulgrön eller annan?
Förlåt för omfrågning, men jag kunde inte hålla mig från det.
Kjell G
Inne i skåpet, (till vilket jag inte har tillträde som okunnig och obehörig) exakt var fästs den kabel som ansluter huvudpotentialutjämningsplinten utanför skåpet? Dvs till vilken typ av skena; jord, nolla, fas?! skoja bara, och vilken färg har denna skena; blå, gulgrön eller annan?
Förlåt för omfrågning, men jag kunde inte hålla mig från det.
Kjell G
färg på PUS skena, olika men oftast är den bara av ren metall...
I mitt fall (Hagerskåp) består innanmätet mycket riktigt av metallskenor. På dem är det iofs säkringar fastsatta. Sen finns det andra infästningar som är av olika färg, antingen blå eller gulgröna, därav frågan. Om sa3afc har rätt i sitt inlägg, bekräfta gärna eller också dementera.el_richard skrev:
Kjell G
sa3afc skrev:
Ledaren skall ha en area som överensstämmer med dess användning som skyddsledare, potentialutjämningsledare eller funktionsjordledare
------------------------------------------------------
Skyddsledare = grön/gul
Potentialutjämningsledare = svart
funktionsjordledare = grön/gul
-----------------------------------------------------
ex. från PE skena till PUS skena- Grön/gul kabel
ex från PUS skena till data-server eller datanät svart kabel.
Yep, och svart används snarare för funktionsjordning (avstörning etc)