Hej!
I vår BRF genomför vi en relining av stående stammar och avser att helt byta de liggande synliga avloppsstammarna i källaren (dessa relinas sålunda inte). Föreningen består av tre trapphus. Rören går igenom källarlokalerna vilka till viss del är gemensamma. I fastigheten finns en butikslokal.
Är det tillåtet att använda plaströr istället för gjutjärn i källaren(de är avsevärt billigare). Om det inte är tillåtet vilka bestämmelser är det som anger detta? Vi har fått en hänvisning till brandskyddsbestämmelser.

Är det tillåtet att använda plast?
Vilka bestämmelser gäller?
Är det något annat man bör beakta vid val av material?

Tacksam för svar!

/Pelle
 
Krilleman
Plast fungerar utmärkt, ur brandsynpunkt är det ju brandcellerna som är intressant, brandstrypare krävs och dom SKA gjutas in i alla genomföringar, ej putsas igen! En standard brandstrypare 110mm för betong i katalogpris ligger på lite över hundringen stycket med moms! Och den SKA sitta på rören, ej på rördel, då måste man linda dubbelt, (mer material att pressa samman vid brand, kräver mera brandstrypningsmassa)

Finns ett ypperligt företag i södertälje som säljer strypare för alla vägg-material, kommer ej ihåg namnet, återkommer senare när jag kommer hem med korrekt företagsnamn! Brandteknik någonting...
 
Redigerat:
Poloplast har plaströr som både är brandskyddade och ljuddämpade. Den senare egenskapen är ofta något som glöms bort vid byte från gjutjärn.
 
Krilleman
Det finns flera plasavlopp som ha sk. ljuddämpning, problemet är att det inte finns en standard för just ljuddämpning, att dom klassas som ljuddämpande betyder inte alltid att dom är det...

Personligen tycker jag det är överskattat, lyssnar man på två olika installationer av samma typ, ena installationen med "ljuddämpat" så är det ingen större skillnad! Inte så stor skillnad så det är värt att lägga en bra slant mer för just deras plast, när standard-plast är billigare!

En standardisering på ljuddämpningen behövs, så alla plaster bedöms av samma regler!

För övrigt heter det företaget i Södertälje "Stål och Brandteknik AB"! Deras brandskydds-produkter är upplagda på alla större VVS-grossister och dom har underbar kundservice, har aldrig haft problem! En standard 110 brandtejp har ett grundpris på 208:- plus moms, men mängdpriset som rörisen betalar är ynka 80:- plus moms så det finns ju läge att pruta ner priset bra om det är många brandceller...
 
Redigerat:
krilleman_215 skrev:
Det finns flera plasavlopp som ha sk. ljuddämpning, problemet är att det inte finns en standard för just ljuddämpning, att dom klassas som ljuddämpande betyder inte alltid att dom är det...

Personligen tycker jag det är överskattat, lyssnar man på två olika installationer av samma typ, ena installationen med "ljuddämpat" så är det ingen större skillnad! Inte så stor skillnad så det är värt att lägga en bra slant mer för just deras plast, när standard-plast är billigare!

En standardisering på ljuddämpningen behövs, så alla plaster bedöms av samma regler!
...
OT. En mycket viktig detalj är hur infästningen görs. Drar man fast de ljuddämpande rören dikt an mot huskonstruktionen blir det som du skriver; ingen större skillnad. Fäster man dock upp dem flexibelt gör det stor skillnad.
 
Krilleman
Matarialvalet spelar fortfarnade inte någon större roll...
 
Krilleman
Bump....
 
Redigerat:
Klicka här för att svara