Hej,
Har en F730 som styrs av utegivare.
Radiatorer ovanvåning och golvvärme nedervåningen.
Golvvärme styrs av Thermotec med shunt och kan ställa temperaturen i varje rum på nedervåningen via en grej som sitter på väggen i vardera rum.
Temperaturen på F730 är +1 och kurva 7.
Denna morgon med +5C utetemp är framledningstemperaturen 37C.
Inställningar av golvvärmetemperatur i varje rum är 21C. Hade jag kunnat ställa tempen högre än det då värmepumpen redan producerar hög framledning till radiatorerna på övervåningen? Dvs utan att det drar mer el. Är inte helt med på hur det funkar.
Oftast sjunker tempen på nedervåningen på natten med ca 1-2 grader.
Annan fråga - elpatronen kickar igång ibland redan på +4.0C utetemp med 1.0kW effekt. Ska den göra det?