Igår började det brusa ordentligt nere i källaren, trodde det var en läcka men kunde konstatera att det var ingående fjärrvärmestammen som förde oljud.
Jag kollade på fjärrvärmedatorn och det visade sig att min effektåtgång var nästan 15 kW mot normalt 4,5 kW vid -10gr. Det visade sig att flödesmätaren visade 3 gånger högre värde, detta troligtvis beroende på luft/gas i fjärrvärmesystemet.
Så man började fundera på vad man betalade för.

Nu till frågan
Effekten =flöde*Cp(Tut-Tin) där flödesmätaren verkar känslig för gas och ev vattendensitet i systemet.
Hur noggrant kan man mäta flöde?

Effekten är beroende på temp diffen som i mitt fall endast är 3-4 grader...
Hur noggrant kan man mäta tempdiffen med som i mitt fall kontakttermometrar?
 
Antar att det nyligen hade varit driftstopp på fjärrvärmeleveransen så att din reglerventil hade öppnat fullt och du såg en transient just när fjärrvärmeleveransen kom igång igen innan regleringen hade hunnit ställa in lämpligt flöde.

Har du ett deltaT på 3-4 grader på primärsidan vid normal drift är det förmodligen något som inte står rätt till med din anläggning.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.