Hej,
Har sett under en längre tid att värdena på min Heru 50 fjärrkontroll har sett lustiga ut. Det har stått att det är 20 grader utomhus och 13 grader inomhus medans det snarare har varit tvärtom.
Upptäckte nu att man kan gå in i en servicemeny och ändra flödesriktningen från vänster till höger, och efter att ha gjort det så ser allt mer normalt ut nu.
Det slog mig att kommunen för en tid sen hade ett längre strömavbrott som påverkade huset. Kan det vara så att Heru’s inställningar tappades av det och att det där med bytte flödesriktning till standardvärde?
Undrar också hur tilluften till huset nu kan vara varmare än frånluften. Det borde väl inte vara möjligt? Se bifogad bild. Tack!
Har sett under en längre tid att värdena på min Heru 50 fjärrkontroll har sett lustiga ut. Det har stått att det är 20 grader utomhus och 13 grader inomhus medans det snarare har varit tvärtom.
Upptäckte nu att man kan gå in i en servicemeny och ändra flödesriktningen från vänster till höger, och efter att ha gjort det så ser allt mer normalt ut nu.
Det slog mig att kommunen för en tid sen hade ett längre strömavbrott som påverkade huset. Kan det vara så att Heru’s inställningar tappades av det och att det där med bytte flödesriktning till standardvärde?
Undrar också hur tilluften till huset nu kan vara varmare än frånluften. Det borde väl inte vara möjligt? Se bifogad bild. Tack!
Många FTX-aggregat har inbyggd elektrisk för eller eftervärmare och så kan tilluften bli varmare än frånluften men det är inte bra för ventilationen om det är inställt så. Tilluften bör vara aningen svalare än frånluften för att den nya luften in i huset skall blandas väl med den befintliga luften.