E empame #1 Medlem · Uppsala · 233 inlägg 18 okt 2012 23:35 empame Medlem Uppsala 233 inlägg 18 okt 2012 23:35 #1 Hur gör man på bästa sett för att fylla på och lufta ett nytt golvvärmesystem tillsammans med en Nibe f750?
Hur gör man på bästa sett för att fylla på och lufta ett nytt golvvärmesystem tillsammans med en Nibe f750?
E Erik_X #2 Medlem · 366 inlägg 19 okt 2012 10:30 Erik_X Medlem 366 inlägg 19 okt 2012 10:30 #2 Spola genom med vattentryck öppna fult både påfyllnadskranen och en ventil på returen. Sätt en slang på returen som mynnar över högsta punkten på systemet så inte lyft kommer in bakifrån. Spola en krets i taget
Spola genom med vattentryck öppna fult både påfyllnadskranen och en ventil på returen. Sätt en slang på returen som mynnar över högsta punkten på systemet så inte lyft kommer in bakifrån. Spola en krets i taget
E empame #3 Medlem · Uppsala · 233 inlägg 19 okt 2012 10:43 empame Medlem Uppsala 233 inlägg 19 okt 2012 10:43 #3 Så har jag gjort och då luftas ju slingorna i golvet. Men rören mellan panna och fördelare, hur blir det med dom? Ska man föresten stänga bypass ventilen när man luftar?
Så har jag gjort och då luftas ju slingorna i golvet. Men rören mellan panna och fördelare, hur blir det med dom? Ska man föresten stänga bypass ventilen när man luftar?
E Erik_X #4 Medlem · 366 inlägg 19 okt 2012 13:08 Erik_X Medlem 366 inlägg 19 okt 2012 13:08 #4 Ja för att spola ut luftbubblor får vattnet bara ha en väg att gå. Då kan man spola luftbubblor neråt i rör
Ja för att spola ut luftbubblor får vattnet bara ha en väg att gå. Då kan man spola luftbubblor neråt i rör