Får alltid luft i en och samma radiator på övervåningen, luftar, funkar fint ca 2 mån sen får man göra det igen, och bara i denna av alla, är ett enrörsystem. Har även bytt radiatorer på övervåningen men fenomenet kvarstår till samma radiator. Vart kommer luften ifrån?!
 
Luft går alltid till högsta pumkten. Vad för värmekälla , finns det automatavluftare och var sitter den den , före eller efter cirk-pumpen ut mot elementen.
 
Okej trodde inte luften kunde ta sig vidare från en radiator till en annan eftersom luftfickan blir i toppen av radiatorn, vanlig elpanna från 82 när de är byggt skulle jag tro, skulle inte tro de finns något automatisk me denna
 
1 rörs delar upp flödet , en del av flödet går förbi en Rad och finns det lite luft med så kan den komma till nästa Rad. Har du rätt tryck i systemet, normalt nu kanske 0,8 bar och ökar till 1 - 1,2 bar när det blir kallare, fullt normalt.
 
När man luftar får man fylla på lite vatten för trycket blir lite lågt men nu är de luftat och trycket normalt, och har inte sett att det läcker någonstans heller. Är på övervåningen om det påverkar:thinking:
 
Har du provat att lufta alla radiatorer? Luft fastnar inte bara i högsta punkten totalt, utan i högsta läge per "anslutningspunkt"
 
Ja de har jag och alla fungerar fint förutom denna som övertid alltid får luft i sig:thinking:
 