Vi har precis haft en firma här som installerat ett gäng element i vår källare för att värma upp och driva ut fukt. Källaren blev varm och go utan problem, men vi märkte snabbt att två av våra element (ett på första och ett på andra våningen) inte blev lika varma som de övriga i huset, utan varierar mellan kallt och ljummet.

- Termostaterna har alltid varit helt öppna
- Vi har luftat samtliga element
- Trycket ligger stabilt på runt 1.2 bar

Så vad skulle problemet vara? Har extremt lite koll på VVS och det hade varit gött att fixa det nu innan det blir kallare :)
 
O
Du måste strypa in flödet i de nya radiatorerna så vattnet fortfarande går till övervåningen.
Många VVS företag ställer ej in detta efter montering då det kan ta mycket tid och kostnader att ställa in.
 
Klicka här för att svara