Vi har lite problem med vattentrycket för kallvatten. Märks framförallt när man vill duscha svalt.
Har idag en hydrofor från Valco (vm60) men ingen aning vart själva vattenpumpen sitter eller vad det är för typ (?). Slangen från hydroforen går ju rätt ner i marken (se bild).
Vi flyttade in för 2 mån så fortfarande mycket som är nytt..
När man drar på lite mer varmvatten med kallt så blir det bra tryck men det antar jag beror på att bergvärmepumpen har en 180 liters tank.
När inget vatten är påslaget så står mätaren till hydroforen på runt 3 bar. Sen när man slår på vattnet går den upp till 5 bar innan den slår av och går ner till 3 igen.
Behöver man höja trycket i hydroforen eller finns det något annat som kan göras för att höja trycket?
Har idag en hydrofor från Valco (vm60) men ingen aning vart själva vattenpumpen sitter eller vad det är för typ (?). Slangen från hydroforen går ju rätt ner i marken (se bild).
Vi flyttade in för 2 mån så fortfarande mycket som är nytt..
När man drar på lite mer varmvatten med kallt så blir det bra tryck men det antar jag beror på att bergvärmepumpen har en 180 liters tank.
När inget vatten är påslaget så står mätaren till hydroforen på runt 3 bar. Sen när man slår på vattnet går den upp till 5 bar innan den slår av och går ner till 3 igen.
Behöver man höja trycket i hydroforen eller finns det något annat som kan göras för att höja trycket?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det bara i duschen det märks eller gäller det alla kallvattentappställen?
Om trycket sjunker fort, så kan det fattas luft i hydroforen/ hydropressen.
3 bar bör ju normalt räcka ganska långt om inte det finns något filter, som är igensatt.
Om trycket sjunker fort, så kan det fattas luft i hydroforen/ hydropressen.
3 bar bör ju normalt räcka ganska långt om inte det finns något filter, som är igensatt.
Börja med att ställ in grundtrycket.
Gör så här.
Dra ur elkablar till tryckströmbrytaren.
Öppna en kran i huset, låt det rinna tills det slutar. Under tiden tag bort den svarta hatten i mitten längst upp på tanken, där under finns normalt en bilventil. Det står på skylten vad förtrycket skall vara, normalt 1,5 bar. Pumpa med handpump eller bättre kompressor tills du har rätt tryck, det kommer ut mer vatten från den öppna kranen under tiden. OBS det är lufttrycket på toppen som skall mätas, vattentrycket skall stå på 0 bar. Klart koppla in elen till pumpen.
Gör så här.
Dra ur elkablar till tryckströmbrytaren.
Öppna en kran i huset, låt det rinna tills det slutar. Under tiden tag bort den svarta hatten i mitten längst upp på tanken, där under finns normalt en bilventil. Det står på skylten vad förtrycket skall vara, normalt 1,5 bar. Pumpa med handpump eller bättre kompressor tills du har rätt tryck, det kommer ut mer vatten från den öppna kranen under tiden. OBS det är lufttrycket på toppen som skall mätas, vattentrycket skall stå på 0 bar. Klart koppla in elen till pumpen.
Varmvattenberedaren hjälper inte till att hålla något tryck uppe, den teorin är helt fel. I äldre anläggningar är det ibland järnrör till kallvattnet. De tenderar att becka igen. Det skulle kunna vara en orsak.
Det sitter inte sällan silar på inloppen också, där kan det sitta skit.
Det är framförallt i duschen. Trycket från kranarna i badrum / kök är inga problem.HasseTeknik skrev:
Det ser mer ut som en hydropress. Den kan oavsett vilket inte bygga upp något tryck. Du har sannolikt en dränkbar pump i brunnen. Men om problemet är på ett ställe så är sannolikt problemet där.
Bra att det löste sig.
Toppen med återkoppling.

Toppen med återkoppling.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
För lågt monterat kök🙈
Kök -
Varför lågt utgående vattentryck i Qlima PGWH1010 gasolvärmare?
Trädgård allmänt -
Automatiserad bevattning med lågt vattentryck - hydroforpump?
Trädgårdsmaskiner -
Lågt vattentryck i kranar trots bra tryck i hydrofor
Vatten & Avlopp -
För lågt vattentryck vid inkoppling av tvättmaskin?
Vatten & Avlopp