19 165 läst ·
12 svar
19k läst
12 svar
Läckande säkerhetsventil
Jag har precis slängt ut min gamla varmvattenberedare. Den var tillverkad -69 så den har gjort sin tid. Har köpt en bättre beg Nibe Compact på 200l, tror den är från 2003 eller dylikt.
När jag körde igång denna läcker det ur säkerhetsventilen. Det droppar ganska mycket. Ett par deciliter per dygn. Läste på Nibe att den kan göra det under uppvärmningen, men den borde ju vara klar efter ett dygn. Den fortsatte att läcka så jag köpte en ny ventil på clas olsson. Det visar sig att även denna läcker i ungefär samma grad. Kan väl inte vara möjligt att den skall läcka så mycket?
Någon som har några tips på vad som e fel?
När jag körde igång denna läcker det ur säkerhetsventilen. Det droppar ganska mycket. Ett par deciliter per dygn. Läste på Nibe att den kan göra det under uppvärmningen, men den borde ju vara klar efter ett dygn. Den fortsatte att läcka så jag köpte en ny ventil på clas olsson. Det visar sig att även denna läcker i ungefär samma grad. Kan väl inte vara möjligt att den skall läcka så mycket?
Någon som har några tips på vad som e fel?
En VB skall ha en backventil på inkommande KV, vilket innebär att en volymförändring i VB inte kan utjämnas genom återströmmning till KV.
Säkerhetsventilen släpper ut som mest om en stor volym varmvatten förbrukas (ex. många duschar efter varandra) och beredaren därefter får värma vattnet under lång tid utan att någon ny tappning av varmvatten (ex. alla går till jobbet/skolan). Man kan också tänka sig ett bad sent på kvällen.
Hittade en uppgift att volymutvidgningen för vatten från 20 till 100 C är 3,8%. Räknar man på 10 till 60 C blir detta ca 2,3 %. Antag att 60 liter förbrukats, då läcker ca 1 dl ut genom säkerhetsventilen. Om detta sker 2 ggr på ett dygn blir det 2 dl.
Jag har mina säkerhetsventiler kopplade via rör till avlopp, så jag har ingen koll på hur mycket de släpper ut, men givet en 200 l beredare så låter ett par dl per dygn som ganska normalt.
Säkerhetsventilen släpper ut som mest om en stor volym varmvatten förbrukas (ex. många duschar efter varandra) och beredaren därefter får värma vattnet under lång tid utan att någon ny tappning av varmvatten (ex. alla går till jobbet/skolan). Man kan också tänka sig ett bad sent på kvällen.
Hittade en uppgift att volymutvidgningen för vatten från 20 till 100 C är 3,8%. Räknar man på 10 till 60 C blir detta ca 2,3 %. Antag att 60 liter förbrukats, då läcker ca 1 dl ut genom säkerhetsventilen. Om detta sker 2 ggr på ett dygn blir det 2 dl.
Jag har mina säkerhetsventiler kopplade via rör till avlopp, så jag har ingen koll på hur mycket de släpper ut, men givet en 200 l beredare så låter ett par dl per dygn som ganska normalt.
Kul film, men detta är inte vad som händer med en VB om säkerhetsventilen skulle falera. Beredaren spricker och börjar läcka, värre än så blir det inte. Det som visas i filmen måste vara en ångexplosion, vilket normalt inte kan inträffa i en VB.
Jag antar att du frågar om jag är säker på om det läcker ur säkerhetsventilen. Det är jag inte, men jag skulle aldrig komma på tanken att skippa denna billiga försäkring mot utmattningsskador i beredare. Det kan ta flera år innan den går sönder.
Man kan skippa säkerhetsventilen i värmesystemet också. Den har jag aldrig fått att lösa ut. Men om jag skulle bete mig så illa att den gjorde detta, så skulle jag vara oerhört tacksam att den fanns.
En säkerhetsventilen kostar ett par hundra. En ny beredare eller att reparera ett övertrycksskadat värmesystem kostar kanske 100 gånger mer. Fast mest kostsamt är nog ofta följdskador till följd av vattenläckaget.
Om du inte vet att beredaren är konstruerade för att installeras utan säkerhetsventil, så sätt dit en, det är en billig försäkring. Många beredare levereras komplett med ventilrör inkl. säkerhetsventil. Så även din som det verkar.
http://www.koppla.nu/sortiment/oso-varmvattenberedare/default.asp?footer=_back
Man kan skippa säkerhetsventilen i värmesystemet också. Den har jag aldrig fått att lösa ut. Men om jag skulle bete mig så illa att den gjorde detta, så skulle jag vara oerhört tacksam att den fanns.
En säkerhetsventilen kostar ett par hundra. En ny beredare eller att reparera ett övertrycksskadat värmesystem kostar kanske 100 gånger mer. Fast mest kostsamt är nog ofta följdskador till följd av vattenläckaget.
Om du inte vet att beredaren är konstruerade för att installeras utan säkerhetsventil, så sätt dit en, det är en billig försäkring. Många beredare levereras komplett med ventilrör inkl. säkerhetsventil. Så även din som det verkar.
http://www.koppla.nu/sortiment/oso-varmvattenberedare/default.asp?footer=_back
Har samma fel på min OSO 200 L, står och pytsar ut vatten i tid och otid.
Övertrycksventilen är på 9 bar, så det skall till ett ordentligt tryck för att utlösa den.
Jag gjorde också ett byte av ventil men samma sak.
Men när jag började mäta spänningar över elpatronen såg jag att en fas var på hela tiden,
elpatronen regleras av 2 termostater, en av dom var alltså på hela tiden, den slog i alla fall inte av på en 12 timmars mätning.
Ändå har beredaren inte "kokat" med några hörbara ljud eller konstigheter.
Jag kopplade bort den misstänkta termostaten och körde bara på en, inga problem den orkar få upp temperaturen ändå trots vattenuttag, är ju bara ett enmans hushåll.
Elpatronen är Y kopplad med L1 konstant inkopplad och en termostat på vardera L2 och L3.
Så ta en multimeter och mät över dina respektive element i patronen, någon av dom kan vara på hela tiden.
BR125 med högre elräkning
Övertrycksventilen är på 9 bar, så det skall till ett ordentligt tryck för att utlösa den.
Jag gjorde också ett byte av ventil men samma sak.
Men när jag började mäta spänningar över elpatronen såg jag att en fas var på hela tiden,
elpatronen regleras av 2 termostater, en av dom var alltså på hela tiden, den slog i alla fall inte av på en 12 timmars mätning.
Ändå har beredaren inte "kokat" med några hörbara ljud eller konstigheter.
Jag kopplade bort den misstänkta termostaten och körde bara på en, inga problem den orkar få upp temperaturen ändå trots vattenuttag, är ju bara ett enmans hushåll.
Elpatronen är Y kopplad med L1 konstant inkopplad och en termostat på vardera L2 och L3.
Så ta en multimeter och mät över dina respektive element i patronen, någon av dom kan vara på hela tiden.
BR125 med högre elräkning
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Oso beredaren fortsatte att trycka ut vatten i övertrycksventilen.
Jag provade att sänka den fabriksinställda temperaturen från 75 grader till 65 grader, hjälpte inte.
Jag loggade temperaturen med PC och fick fram en hysteres på runt 10 grader, tyckte det verkar mycket, tillslag vid 50 grader och frånslag vid 60 grader.
Beredaren har termostater av märket Therm-O-Disc, fastsättning av dom på beredaren är inte lyckad.
Det sitter bara ett fjäderklips på nederdelen av termostaten, efter att åren går så tappar fjädrarna spännsten och termostaten får inte mekanisk kontakt med själva beredaren.
I mitt fall så var det några mm luft mellan beredare och termostat, efter att fixerat temostaterna hårt mot plåten så verkar det funka nu, inget vatten från övertrycksventilen på 3 dagar trots en hel del åtgång av varmvatten och duschande.
Nu har termostaterna kontakt med verkligheten och temperaturen ligger mellan 55-58 gr.
Jag provade att sänka den fabriksinställda temperaturen från 75 grader till 65 grader, hjälpte inte.
Jag loggade temperaturen med PC och fick fram en hysteres på runt 10 grader, tyckte det verkar mycket, tillslag vid 50 grader och frånslag vid 60 grader.
Beredaren har termostater av märket Therm-O-Disc, fastsättning av dom på beredaren är inte lyckad.
Det sitter bara ett fjäderklips på nederdelen av termostaten, efter att åren går så tappar fjädrarna spännsten och termostaten får inte mekanisk kontakt med själva beredaren.
I mitt fall så var det några mm luft mellan beredare och termostat, efter att fixerat temostaterna hårt mot plåten så verkar det funka nu, inget vatten från övertrycksventilen på 3 dagar trots en hel del åtgång av varmvatten och duschande.
Nu har termostaterna kontakt med verkligheten och temperaturen ligger mellan 55-58 gr.
Se denna länk i detta forum:
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/281250-varmvattenberedare-utanfor-badrum.html
Där ett expansionskärl för dricksvatten installerats för att få bort expansionsvatten utläckande från säkerhetsventilen varje gång varmvattenberedaren värmer vatten.
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/281250-varmvattenberedare-utanfor-badrum.html
Där ett expansionskärl för dricksvatten installerats för att få bort expansionsvatten utläckande från säkerhetsventilen varje gång varmvattenberedaren värmer vatten.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden