814 läst ·
2 svar
814 läst
2 svar
Kopplade säkringar
Var in till grannen för att reda ut var alla säkringar gick, stämde inte med listan (inte helt ovanligt).
Noterade att spisen hade två B16-säkringar som inte var kopplade. Är det inte krav på sånt för 2-fasanslutningar?
Noterade även att spisfläkten var en C10 och troligen på samma 3-faskabel, alla tre var iaf markerat som "Säkring 1". Då borde väl även den vara kopplad till spisens automatsäkringar så de dras med vid fel?
Är det tillåtet att ansluta t.ex. en B16 till ett vanligt vägguttag (med 2,5m2-kabel)? De brukar ju vara märkta 250V/16A. 13A får man ju köra på en 1,5m2-kabel iaf.
Fast å andra sidan så om man har smältsäkringar så löser inte de ut samtidigt utan man kan få intressanta effekter..
Noterade att spisen hade två B16-säkringar som inte var kopplade. Är det inte krav på sånt för 2-fasanslutningar?
Noterade även att spisfläkten var en C10 och troligen på samma 3-faskabel, alla tre var iaf markerat som "Säkring 1". Då borde väl även den vara kopplad till spisens automatsäkringar så de dras med vid fel?
Är det tillåtet att ansluta t.ex. en B16 till ett vanligt vägguttag (med 2,5m2-kabel)? De brukar ju vara märkta 250V/16A. 13A får man ju köra på en 1,5m2-kabel iaf.
Fast å andra sidan så om man har smältsäkringar så löser inte de ut samtidigt utan man kan få intressanta effekter..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 898 inlägg
Hur såg du att de inte var kopplade? Om dessa tre säkringar var markerade som "grupp 1" så var nog tanken att de skulle ingå i en trefasgrupp till spisen. Kanske har det tidigare suttit en trepolig dvärg som därav märks med "säkring 1"? Svårt att säga när man inte vet historien, och om det handlar om en lägenhet med enfas eller trefas indragen. En spisgrupp har normalt 3x16 A eller 1x20 A. Det är väl bara att fortsätta reda ut vad varje säkring servar, kanske behöver du lyfta på locket till centralen för att se.
Schukouttag avsäkrade med 16 A är tillåtet, men ovanligt och rekommenderas inte för "hushållsel". Är ledningen infälld krävs då minst 2.5 mm².
Schukouttag avsäkrade med 16 A är tillåtet, men ovanligt och rekommenderas inte för "hushållsel". Är ledningen infälld krävs då minst 2.5 mm².
Moderator
· Stockholm
· 57 887 inlägg
Klicka här för att svara
