@Daniel 109 hur säkerställs detta i almänna fall? Där jag bor kommer jag få ett system med flertalet invertrar kopplade bakom samma servisledning. Just denna fundering har jag inte fått svar på. Det är ju lätt att hitta på lite olika lösningar att invertrarna drar sig mot lägre frekvens och att man känner av det men det bör ju finnas någon standard för detta.
 
Invertrarna har ingen spänning eller frekvenshållning . Och de ska stoppa omedelbart om frekvensen inte ligger mella 47 och 51 Hz eller om spänningen avviker mer än 15%. Det finns tajtare tolleranser för längre tider.
 
Så systemet är metastabilt. Minsta förändring ger då att frekvens och spänning kommer att driva med en avstängning som följd. Det var ju enkelt.
 