Misstänker att vårt expansionskärl har pyspunka. Upptäckte att trycket varierade mellan 0,4-2,4bar. Var ingen luft i expansionskärlet. Testat att fylla på, så just nu håller trycket sig mellan 0,8-1,5
Försvinner luften igen blir det ett nytt. Just nu sitter det bara ett litet på 12l "inbyggt" i pannan, är det någon fara om jag sätter ett på 18l eller 25l istället?
Anledningen till att jag undrar är att där ligger en ny 18 el 25 hos föräldrarna. Och jag kommer inte att krångla ur det gamla kärlet utan hänger bara det nya sidan om.
Är förresten ett slutet expansionskärl som sitter i en IVT kombimodul 200, luft/vatten. En plans med källare och totalt 16 radiatorer. Om detta nu spelar någon roll.