Hej! Jag har vattenburen värme i mitt hus. Nu har plötsligt ett element i källaren blivit iskallt. Har nog fungerat lite sämre på senare tid när vi tänker efter. Termostaten är ok och det kommer bara vatten vid luftning. Röret som går till elementet är kallt ca en meter före elementet men elementet före fungerar bra. Kan det vara stopp i till-röret? Är det något man kan åtgärda själv?
 
Låter som krånglande termostatkägla. Har du skruvat bort själva vriddonet du ställer tempen med? Där innanför ska det sticka ut en pinne som man kan trycka in några gånger med t.ex handtaget på en mejsel.
 
Ja, och piggen var helt utfälld. Har även slagit lite med hammare på piggen.
 