Kalla element. Dålig cirkulation?
Hej.
Har bytt ut en tredjedel av rören till värmesystemet i kåken från 2 tum och ersatt med 25 pex (2 rörsystem). Tilloppet till samtliga radiatorer är varma men returen är iskall, har testat att lufta utan framgång. Kan man installera en extra cirkulationspump direkt på röret eller blir man tvungen att byta resterande? Tilläggas att alla radiatorer är nya.
Har bytt ut en tredjedel av rören till värmesystemet i kåken från 2 tum och ersatt med 25 pex (2 rörsystem). Tilloppet till samtliga radiatorer är varma men returen är iskall, har testat att lufta utan framgång. Kan man installera en extra cirkulationspump direkt på röret eller blir man tvungen att byta resterande? Tilläggas att alla radiatorer är nya.
Vad är det för radiatorkoppel?
Är returen varm eller kall?
Om returen är varm så är det antingen enrörskoppel eller om det är omställbara koppel så är det inställt för enrörssystem.
Hela radiatorkretsen behöver injusteras rätt så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator.
Injusteringen görs med förinställningen i varje radiatorventil. Man ställer in Kv-värdet efter det beräknade värdet. Det går även att mäta sig frsm i ett redan driftsatt system, om man mäter difftemperaturen så tar det betydligt längre tid.
Om man mäter sig fram så ska termostaterna på radiatorerna vara bortplockade.
När radiatorkretsen är injusterad så behöver värmesystemets centrala reglersystem injusteras så att det blir "rätt" framledningstemperatur i förhållande till utetemperaturen. Detta görs med bortplockade termostater.
När ovanstående är utfört återmonteras termostaterna.
Är returen varm eller kall?
Om returen är varm så är det antingen enrörskoppel eller om det är omställbara koppel så är det inställt för enrörssystem.
Hela radiatorkretsen behöver injusteras rätt så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator.
Injusteringen görs med förinställningen i varje radiatorventil. Man ställer in Kv-värdet efter det beräknade värdet. Det går även att mäta sig frsm i ett redan driftsatt system, om man mäter difftemperaturen så tar det betydligt längre tid.
Om man mäter sig fram så ska termostaterna på radiatorerna vara bortplockade.
När radiatorkretsen är injusterad så behöver värmesystemets centrala reglersystem injusteras så att det blir "rätt" framledningstemperatur i förhållande till utetemperaturen. Detta görs med bortplockade termostater.
När ovanstående är utfört återmonteras termostaterna.
Liknande trådar
-
Elpanna Thermia Ept 13, 2 av 10 element är kalla
Värme allmänt -
Hur får jag värme i alla elementen efter byte av cirkulationspump
Värme allmänt -
IVT 490 - kalla element, tappar kraft och cirkulationspump inte igång
Värmepumpar -
Varmt vatten men kalla element men cirkulationspumpen fungerar...
Värmepumpar -
Kalla element, ingen cirkulation?
Värme allmänt