Jag har i dagsläget en matningscentral avsäkrad med 16A 15m från bostadshuset.
I bostadshuset vidarekopplas denna matning till en liten verkstad 55m bort från bostadshuset. Bostadhuset och verkstaden är med avsäkrade med 16A i separata centraler.

Kabel matningscentral - bostadshus: EKKJ 6mm2
Kabel bostadshus - verkstad: EKKJ 6mm2

Nu ska jag dra ny kabel mellan bostadshus o verkstad (kabeln behöver vara 75 m) och är lite osäker på om det blir för stora förluster med 6mm2 så att jag ska gå upp till 10mm2.

Tacksam för råd.
 
Idag har du ett spänningsfall i verkstaden på 0.0172/6*2*(15+55)*16 = 6.4V vid 16A (2.8% vid 230V).
Med din längre kabel blir det 0.0172/6*2*(15+75)*16 = 8.3V (3.6% vilket börjar närma sig gränsen på 4%-regeln).
Med 10mm2 kabel blir det (0.0172/6*2*15 + 0.0172/10*2*75)*16 = 5.5V (2.4%).

Med tanke på att det tillkommer gruppledningar i verkstaden så kan det nog vara en bra ide att välja 10mm2. Sedan kanske du vill säkra upp till 20A i framtiden.

Edit: Fel av mig. Det rekommenderade maximala spänningsfallet är 2% fram till central, 3% inkl gruppledningar för belysning/uttag och 4% för "andra ändamål".
 
Redigerat:
Man behöver även räkna på utlösningsvillkoret, men även här är troligen 10 mm2 ett säkert kort.
 
Varför multiplicerar du med 2?
0.0172/6*2*(15+55)*16
 
brannan skrev:
Varför multiplicerar du med 2?
0.0172/6*2*(15+55)*16
För att de gäller spänningen mellan 2 ledare.
 
En ledare fram och en tillbaka. Dessutom räknar jag på kalla ledare. Men 16A kommer inte att värma upp 6mm2 noterbart.
 
ok tack för svaren!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.