Bästa svaret

För att göra en lång historia kort så behöver du 2.5 mm².

Den kan i vissa fall gå bra med 1.5 mm² men det beror på typ av överströmsskydd (dvärg eller säkring, snabb/trög), förimpedans, kabellängd, förläggningssätt, spänningsfall. Det är inte ens säkert att 2.5 mm² fungerar, men i bostäder av normal storlek bör man ligga väl inom gränsen.
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
Anledningen jag frågar var att montörer sa att de va förbjudet att överdimensionera kabelarean och därför skulle man välja 1.5mm2
 
Be dem definiera "förbjudet"...kom förbudet från nån ekonom...?
Du får säkra upp en 16mm2 med 6 A om du vill.
 
  • Gilla
Jotsat
  • Laddar…
Jag hoppas han fick en tankevurpa. Det lät bakvänt. Jag har iaf skaffat 2.5mm2 jordkabel som jag tror kommer passa bra för ändamålet
 
Magnus E K
Helt ok med onödigt grov kabel. Däremot ska det tydligen finnas jordkabel som inte får förläggas inomhus (av brandfarlighetsskäl).
 
Jo, det är riktigt, någon kanske minns vad de heter?
 
Den kommer fungera utmärkt.
 
Tusen tack för alla svar ni är bäst :D
 