Nu är samtliga mina ojordade uttag utbytta mot jordade utom ett där det inte går dra fram en skyddsledare.
I stället för att riva upp väggen så tänkte jag att helt sonika ta bort uttaget.
Men så kom jag på att det kanske går sätta dit ett sådant här 3-vägs uttag istället.
https://www.schneider-electric.se/sv/product/WDE008279/vägguttag-3-vägs-klass-ii-skruvanslutning.-komplett-i-blisterpack.vit

Nu till min fråga, är det okej att blanda denna typ av uttag med i övrigt jordade uttag?

Stickan
 

Bästa svaret

Ja

Du har väl bytt till jordade lamputtag också?
 
Stickan56
nisse123 nisse123 skrev:
Ja

Du har väl bytt till jordade lamputtag också?
Självklart!

Stickan
 
tommib
Det är ok att blanda men formellt ska det finnas en skyddsledare framdragen i dosan.

Ur ett säkerhetsperspektiv är det dock inga som helst problem.
 