Om det är en ny kabel lagd mellan HC och UC och att det är gemensam nolla och skyddsjord så SKA PEN vara 10 mm2. Är kabeln från 1963 så behöver inte PEN vara grövre än fasledarna.
Är det en ny kabel med 5 ledare finns ingen anledning att koppla samman N och PE (ja då i den matande centralen om (vilket är troligt) den är ansluten med 4 ledare).
Om JFB hämtar inkommande nolla från UC:s skyddsjordskena eller från HC skyddsjordskena har ingen betydelse för funktionen hos JFB men om det är en nyinstallation (av kabeln) så kanske man bryter mot regeln att PEN måste vara minst 10mm2.
Protte