Efter att ha kaklat i köket var jagtvunden att sätta i en påbyggnadsring i apparatdosorna. När jag kontrollerade spänningen i uttaget fick jag inget utslag. Vad som är konstigt är att jag har spänning på kablarna men inget i uttaget. Jag trodde det kunde bero på uttaget och skaffade därför ett nytt men problemet kvarstår. Är det någon som har upplevt samma sak? Tacksam fö hjälp.
 
Kopplat fel eller skalat för lite så skruvplinten klämmer på isoleringen är mina första tips.
 
A
Testade att skala mer, plinten är av självlåsande typ. Inga skruvar. Fas och nolla (och jord) sitter på samma sätt som i ett uttag som fungerar.
 
Har du kopplat in på L och N och inte ev. X-plintar?
X-plintar är överkopplingsplintar som inte har någon inre förbindelse med uttaget.

//Patrik
 
  • Gilla
D-bug och 1 till
  • Laddar…
A
Patrik> jo så var det. Allt löst tackar för hjälpen.
 
Utmärkt! Det var så lite så!

//Patrik
 
atps skrev:
Patrik> jo så var det. Allt löst tackar för hjälpen.
Klassiker.
Händer även trött yrkesfolk. :)
 
EyEr0n skrev:
Klassiker.
Händer även trött yrkesfolk. :)
För ca 10 år sedan blev jag satt på ett roligt jobb.
På ett större nybygge (industrihotell) hade ett par elektriker monterat ca 600 uttag innan det fanns någon ström framdragen till byggnaden, ca 80% av dessa visade det sig var inkopplade på X-plintarna..

Jag fick det roliga jobbet att hitta dessa och åtgärda... det tog drygt en vecka, och min högra handled var inte glad efter att ha lossat/spänt sisådär 3000 skruv.

Ett av uttagen hade dessutom en klant kopplat brun FK till jord-anslutningen...
 