Huvudsäkringar.
Hej
Jag har en fråga jag tänkt på ett tag nu.
Ute i fasadskåpet har jag 3 st 16A huvudsäkringar. De går in till en gruppcentral jag har inne i huset. På L1 har jag låt säga 3 st 10A , L2 3st 10A , och L3 3st 10 A.
Min fråga är hur detta fungerar. Jag kan ju teoretiskt (tror jag iallafall) belasta L1 med 30 A med säkringarna i gruppcentralen, men jag har ju bara 16A i huvudsäkring. Hur fungerar detta?
Jag har en fråga jag tänkt på ett tag nu.
Ute i fasadskåpet har jag 3 st 16A huvudsäkringar. De går in till en gruppcentral jag har inne i huset. På L1 har jag låt säga 3 st 10A , L2 3st 10A , och L3 3st 10 A.
Min fråga är hur detta fungerar. Jag kan ju teoretiskt (tror jag iallafall) belasta L1 med 30 A med säkringarna i gruppcentralen, men jag har ju bara 16A i huvudsäkring. Hur fungerar detta?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det gör det inte... men bara för att du avsäkrar 10 A så behöver du ju inte ta ut 10 A.Robin90 skrev:Hej
Jag har en fråga jag tänkt på ett tag nu.
Ute i fasadskåpet har jag 3 st 16A huvudsäkringar. De går in till en gruppcentral jag har inne i huset. På L1 har jag låt säga 3 st 10A , L2 3st 10A , och L3 3st 10 A.
Min fråga är hur detta fungerar. Jag kan ju teoretiskt (tror jag iallafall) belasta L1 med 30 A med säkringarna i gruppcentralen, men jag har ju bara 16A i huvudsäkring. Hur fungerar detta?
//Patrik