Hej!

Har ett litet "problem". Eldar med ved vilket inebär att vattentemperaturen i systemet skiftar ganska mycket. När slavtanken som har 200 liters vv-beredare värms från upp så blir det jättehögt tryck i varmvattensystemet p.g.a expansionen och säkerhetsventilen börjar droppa. Öppnar jag en varmvattenkran då så går de trögt och "väser" det första tills den blivit normalt tryck igen.

Har enskilt vatten från en granne och det är totalt åtta st fastigheter påkopplade så jag tycker att det borde finnas lite utjämningsmöjligheter, dessutom borde det ju finnas nåt slag tryckkärl hos honom. Tryckskillnaderna varierar bara i takt med mitt eget eldande. Kan det finnas en backventil mellan mitt hus och de övriga? Jag har inte sett någon iaf...
Känns som att det på sikt är skadligt att ha så högt tryck att kranarna kärvar och att förr eller senare hoppar nån rörkoppling isär.

Några idéer? Skulle det funka att koppla på ett sånt där hydropresskärl?
 
Det brukar (ska) sitta en backventil på inkommande vatten till VVB så vatten ska inte kunna gå ut bakvägen.

Lösningen skulle vara en liten hydropress efter backventilen, före VVB
Eller byt säkerhetsventilen till en som öppnar vid ett lägre tryck.