Hej!

Håller på att sätta upp LK kopplingsskåp för VUK i tvättstugan, köket och ett förråd, det står att underkant på dessa skåp ska monteras minimum 200 mm högre än underkant på fördelarskåpet/vattenmätarskåpet. Detta är ju för att ev läckande vatten ska kunna rinna tillbaka till fördelarskåpet.

Sedan står det i sin tur att fördelarskåpet ska monteras minst 250 mm över färdigt golv (LK´s instruktioner) eller 300 mm över färdigt golv (VVS teknikhandboken/säker vatten). Då hamnar alltså underkant VUK skåp på minst 250+200 = 450 över färdigt golv på insidan. Sedan är hålet för själva VUK 150 mm upp i själva VUK skåpet, så då hamnar utkastaren på 600 mm över färdigt golv på insidan.

Problemet är att det sedan är en krypgrund så färdigt golv ligger rätt högt, så på utsidan kommer utkastaren hamna på 1200 mm ovanför gräsmattan, vilket känns lite högt. VVS teknikhandboken säger minst 500 mm, och gamla har suttit på 900 mm ovanför gräsmattan.

Men jag antar att det inte finns så mycket att välja på? Man vill ju ha vattnet tillbaka till fördelarskåpet, och det går ju inte ha en avrinning från VUK skåpen i tex köket och förrådet.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.