Jag och min sambo har ingen kunskap om detta.
Vi har köpt huset som ett dödsbo, och vi kommer inte fram till hur vi ska fylla på systemet?
Dvs föregående ägarna kan inte svara på dessa frågor då dom gått bort.
Anledningen till att jag frågar är för att vi har 0,4-0,5 bar på våran luft vatten pump.
Och ett av elementen står och skvalpar, spelar ingen roll om vi luftar det, värme finns i röret som går in i elementet, det är två rör totalt från elementet.
Tror det är en Ecodan W50.
Det gamla systemet ska inte vara i bruk enligt mäklaren.
Bifogar lite bilder om det underlättar.
Taxk på förhand
Vi har köpt huset som ett dödsbo, och vi kommer inte fram till hur vi ska fylla på systemet?
Dvs föregående ägarna kan inte svara på dessa frågor då dom gått bort.
Anledningen till att jag frågar är för att vi har 0,4-0,5 bar på våran luft vatten pump.
Och ett av elementen står och skvalpar, spelar ingen roll om vi luftar det, värme finns i röret som går in i elementet, det är två rör totalt från elementet.
Tror det är en Ecodan W50.
Det gamla systemet ska inte vara i bruk enligt mäklaren.
Bifogar lite bilder om det underlättar.
Taxk på förhand
Jag misstänkte detta, vågar jag testa fylla på? Till vänster på bilden så är det två stora tankar som inte borde vara i bruk, så jag inte fyller på dessa av misstag?Demmpa skrev:
Hur lång tid innan jag ser att tryckmätaren rör på sig isåfall?
Tack åter igen
Klicka här för att svara












