17 528 läst · 95 svar
18k läst
95 svar
Hjälp med Plejd installation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 611 inlägg
Har du uppdaterat bilden i #6? Jag tycker att den ser bra ut (nu).
Men du har fortfarande inte åtgärdat de dåliga anslutningarna på pucken.
Men du har fortfarande inte åtgärdat de dåliga anslutningarna på pucken.
Nu är den blå tråden på bilden i TS öppningsinlägg rakt in på Plejdpuckens ”L” inte en plint för tändtråd och den är tveklöst blå.D Dilato skrev:Nu var det ju inte "L" utan en tändtråd (eftersom den bryts av strömbrytaren) så det är tillåtet om det inte finns någon förväxlingsrisk vilket det inte finns för den med ett uns kompetens.
i Sverige har vi gjort bedömningen att kompetensen hos våra elektriker är högre än förväxlingsrisken, och därmed har du grönt ljus till att använda blå ledare som tändtråd.
[länk]
Du börjar med att reda ut vad som är tändtråd och vad som är fas om du inte redan har koll på det. kolla vad du har för färg till armaturen.Viking_J skrev:Eftersom jag uppenbarligen försöker förstå och fixa, ja. Och jag har inga lager av kablar hemma med rätta färger, så blå var enda jag hade, därav blå. Dock som du ser i senare bilder så har jag fått tag i en brun bit genom att hugga av den existerande eftersom jag visste blå var fel från början.
Totalt onödig kommentar av dig bara, försök få mig att förstå hur jag löser mitt problem istället.
Akademiskt..😎F fsn skrev:
Om den blå gått direkt till lampan hade den varit en tändtråd.
Stoppar man in Plejden emellan så byter den namn till vad, mellantråd?
Jag kallar den tändtråd eftersom den är switchad i brytaren och går till belysning (eller ska vi kalla den switchad fas?).
Vad heter den blå från brytaren i inlägg #6?
Alltså, det här är bara tjöt från min sida, inget att fästa någon större vikt vid 😆
Den blå från brytaren till 1 eller 2 på plejdpucken… ja, vad fan skall man kolla den? Jag tror jag håller mig till att kalla den fas faktiskt.D Dilato skrev:Akademiskt..😎
Om den blå gått direkt till lampan hade den varit en tändtråd.
Stoppar man in Plejden emellan så byter den namn till vad, mellantråd?
Jag kallar den tändtråd eftersom den är switchad i brytaren och går till belysning (eller ska vi kalla den switchad fas?).
Vad heter den blå från brytaren i inlägg #6?
Alltså, det här är bara tjöt från min sida, inget att fästa någon större vikt vid 😆
Jag har tagit bort waygon nu och snyggat till det, såhär ser det ut nu. Får ingen respons på spottarna varken via plejd-appen, eller själva strömbrytaren, men de lyser iaf!Bo.Siltberg skrev:
Vad kan vara felet tro?
I appen har jag inställt på LED bakkant.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 611 inlägg
Det ser bra ut. Nu måste det handla om inställning av pucken. Det är jag inte insatt i.
Kanske superdum fråga men vad är det för ljuskälla?Viking_J skrev:
Tack för hjälpen Bo, är skönt att veta att det iaf är rätt ikopplat nu!Bo.Siltberg skrev:
Inga dumma frågor! Det är för 14 st fönsterspottar, som jag vill ha kopplade till en återfjädrande tryckknapp. Jag kan tänka mig att skippa återfjäderingen också, om det är det som ställer till. De kommer säkert ändå bara stå på timer.F fsn skrev:
Jag tror det. Jag har assemblerat hela tryckknappen med fjädern, men jag kan varken släcka eller dimra. Har också testat att bytt håll på fjädern, och det sker inget då heller. Någon ide på vad det kan vara som är felet?J Jo-han skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 604 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 604 inlägg
Går det dimma via appen?
Har du gjort inställningarna rätt genom att ställa in undre gränsvärde för när de tänds?
Det känns som problemet ligger i att du eventuellt inte har ljuskällor som går att dimma. Har du länk till dem?
Har du gjort inställningarna rätt genom att ställa in undre gränsvärde för när de tänds?
Det känns som problemet ligger i att du eventuellt inte har ljuskällor som går att dimma. Har du länk till dem?
Det jag i första hand tänkte på är om ljuskällorna verkligen är dimbara? Är det 12V med trafo eller är det 230V?Viking_J skrev:Tack för hjälpen Bo, är skönt att veta att det iaf är rätt ikopplat nu!
Inga dumma frågor! Det är för 14 st fönsterspottar, som jag vill ha kopplade till en återfjädrande tryckknapp. Jag kan tänka mig att skippa återfjäderingen också, om det är det som ställer till. De kommer säkert ändå bara stå på timer.
Jag tror det. Jag har assemblerat hela tryckknappen med fjädern, men jag kan varken släcka eller dimra. Har också testat att bytt håll på fjädern, och det sker inget då heller. Någon ide på vad det kan vara som är felet?
Jag har precis för ett par månader sen installerat ca 35 Plejdspottar samt ytterligare varierande ljuskällor med 4 Plejd-puckar. Alla med fjädrande strömbrytare. Det fungerar utmärkt.
Först och främst, ja de går att dimra, jag kan göra det med min vanliga återfjädrande strömställare. Tyvärr vet jag inte exakt vilken modell det är, fick inte reda på det av elektrikern.U Utsliten och utdömd skrev:
Det här med appen alltså … jag har testat olika inställningar för undre gränsvärde men ingen skillnad. Och jag kan inte dimra något, men när jag manövrerar i appen så kan jag däremot se att lamporna tillsynes helt random ändrar dimming till något annat.
Dessutom verkar en av spottarna nu lysa mycket högre.
Du kunde alltså dimra före du installerade plejden? Har du tagit bort den andra dimmern från installationen?