Bor i ett hus som är byggt på tidigt 70-tal, med en gruppcentral av märke ELDON från samma tid (Diazed-säkringar). Skulle nu behöva skyddsjorda ett rum (alla vägguttag + tak) och vid anslutning av jordledare i gruppcentral saknar jag fria anslutningspunkter på befintlig jordskena.

Är tämligen säker på att det inte är tillåtet att ansluta flera jordledare till samma anslutningspunkt på skenan. Är detta korrekt?

Undrar därför om det är någon som vet var jag kan hitta jordskenor till en såpass gammal gruppcentral? Hittar inget vid sökningar på nätet. Tänkte då jag skulle kunna köpa en komplett central ex.vis. på blocket bara för att plocka ur jordskenan. Dock verkar det inte finnas speciellt mycket begagnat att få tag på, så om det är någon som har några andra tips om vart jag kan vända mig tar jag tacksamt emot dessa!
 
Du kanske får plats med en "jordryttare" E2246724
Borde finnas hos de flesta elgrossister.
 
  • ak607.jpg
S
Den blir ju perfekt!
Stort tack för hjälpen!
 