1 172 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Golvvärmedimensionering
Hej,
Hoppas någon kunnig kan hjälpa mig att bedömma rimlighet gällande några saker. Håller på att bygga hus och har valt att ha golvvärme på både bottenplan och även övervåningen (bygger 2 plans trähus, värms med nibe f750). Golvärme på bottenvåning är standard medan övervåningen är tillval. Orsaken att vi la till golvvärme även på övervåningen är dels att det kändes skönt att slippa radiatorer men framförallt att jag inbillat mig att det skulle vara effektivare uppvärmning med golvärme i hela huset pga lägre framledningstemperatur. På energiberäkningen som jag tidigare fått har man angett en framledningstemperatur vid dvut på 35 grader och helt ok förbrukningssiffror.
Fick idag se siffror från projekteringen av golvärmen. Mina funderingar utifrån detta:
-Man har räknat på en innetemperatur på 20 grader vid dimensioneringen av golvärmen vilket jag tycker känns lite lågt. Har detta ingen betydelse för hur långa slingor man måste lägga i golven?
-På bottenvåningen är framledningstemperaturen vid dvut (-26) angiven till 37,4 grader och på övervåningen (träbjälklag) är framledningstemperaturen angiven till 51,1 grader. På övervåningen är det ju i stort sett samma som vid radiatorer. Är detta rimligt? Trodde att golvvärme i stort sett alltid innebar att man kan ha betydligt lägre framledningstemperatur?
Tack på förhand!
Hoppas någon kunnig kan hjälpa mig att bedömma rimlighet gällande några saker. Håller på att bygga hus och har valt att ha golvvärme på både bottenplan och även övervåningen (bygger 2 plans trähus, värms med nibe f750). Golvärme på bottenvåning är standard medan övervåningen är tillval. Orsaken att vi la till golvvärme även på övervåningen är dels att det kändes skönt att slippa radiatorer men framförallt att jag inbillat mig att det skulle vara effektivare uppvärmning med golvärme i hela huset pga lägre framledningstemperatur. På energiberäkningen som jag tidigare fått har man angett en framledningstemperatur vid dvut på 35 grader och helt ok förbrukningssiffror.
Fick idag se siffror från projekteringen av golvärmen. Mina funderingar utifrån detta:
-Man har räknat på en innetemperatur på 20 grader vid dimensioneringen av golvärmen vilket jag tycker känns lite lågt. Har detta ingen betydelse för hur långa slingor man måste lägga i golven?
-På bottenvåningen är framledningstemperaturen vid dvut (-26) angiven till 37,4 grader och på övervåningen (träbjälklag) är framledningstemperaturen angiven till 51,1 grader. På övervåningen är det ju i stort sett samma som vid radiatorer. Är detta rimligt? Trodde att golvvärme i stort sett alltid innebar att man kan ha betydligt lägre framledningstemperatur?
Tack på förhand!
På bottenplan låter det som ett rimligt värde.
Uppe är det nog teoretiskt men stämmer inte i verkligheten, dom flesta hus brukar klara sig med litet tillskott på övervåningen.
Frånluftvärmepump ger lite högre framledningstemp då tillluften är utomhuskall och detta blir tydligare med så låg DVUT
Uppe är det nog teoretiskt men stämmer inte i verkligheten, dom flesta hus brukar klara sig med litet tillskott på övervåningen.
Frånluftvärmepump ger lite högre framledningstemp då tillluften är utomhuskall och detta blir tydligare med så låg DVUT
Ok, ser att man räknar med samma effektbehov/kvm på både bottenplan och övervåningen. Är det detta du menar att man räknar för högt på i de teoretiska beräkningarna medan man i verkligheten klarar sig med betydligt lägre effekt på övervåningen?
Klicka här för att svara