Såg att mätaren plötsligt låg på 0 bar och har nu luskat till mig att kärlet behöver fyllas på. Frågan är då hur jag fyller på ett sådant kärl. Som bilderna visar så kan jag se 3 kranar över pumpen. Vet bara inte vilken som är rätt.
Tryckmätare på 0 bar och expansionskärl med tre kranar i en pannrumsmiljö.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Expansionskärl för vatten med tre kranar ovanför, monterat på vägg över pump.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
VVS-installation med röda och guldiga rör och ventiler, expansionskärl i förgrunden och mätare på väggen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Följ kallvattenröret så brukar det sitta en stängd kran där någonstans som ska öppnas för att fylla på. Kan vara fel på expansionskärlet så trycket stiger blixtsnabbt när man börjar fylla på. Ska gå lite trögt att få upp trycket annars.
 
J Josth skrev:
Följ kallvattenröret så brukar det sitta en stängd kran där någonstans som ska öppnas för att fylla på. Kan vara fel på expansionskärlet så trycket stiger blixtsnabbt när man börjar fylla på. Ska gå lite trögt att få upp trycket annars.
Trodde jag hittade rätt kran men det visade sig att den redan var öppen. Testade lite ändå Men inget hände. De andra två kranarna ser inte ut att ha något att göra med kärlet så tror fortfarande att nämnda kran är den rätta. Kan det vara så att jag behöver göra något för att hjälpa fram vattnet? Typ lufta kärlet.

Om det nu visar sig att jag inte får ordning på det idag kan jag vänta med att ringa hit någon? Eller måste kärlet ha vatten så snabbt som möjligt?
 
Alternativet "ring en vän" är nog bäst här, för det kan vara något knepigt fel.
 
Om pannan är helt tom på värmevatten kan den skadas om man ändå sätter på den. Är systemet delvis fyllt kanske det blir varmt i radiatorerna på bottenvåningen men inte på övervåningen.
 
J Josth skrev:
Om pannan är helt tom på värmevatten kan den skadas om man ändå sätter på den. Är systemet delvis fyllt kanske det blir varmt i radiatorerna på bottenvåningen men inte på övervåningen.
Enligt pannan så är den halvfull sämre med kärlet på pannan. Och ang plan och radiatorer så är det enplans och vi har inga element utan golvvärme.
 
K Karl Olssvan skrev:
Alternativet "ring en vän" är nog bäst här, för det kan vara något knepigt fel.
Mmm börjar också tror det men har tyvärr ingen sådan vän. Och ännu värre är ju att det är röd dag idag:worried:
 
Testa att vrida på denna . Ska vara påfyllningsventilen
 
  • Påfyllningsventil uppmärkt med en cirkel i ett VVS-system med röda och kopparfärgade rör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
mcj
  • Laddar…
V Vector skrev:
Testa att vrida på denna . Ska vara påfyllningsventilen
V Vector skrev:
Testa att vrida på denna . Ska vara påfyllningsventilen
Funkade! Tack!! Stängde av lite innan 1 bar. Ska det vara mer eller räcker det?
 
Runt 1 bar blir bra men du behöver även lufta värmesystemet om det kommit in luft i det. Pannan brukar man lufta genom säkerhetsventilen till expansionskärlet men det kan även finnas fler små luftningsventiler som man kan läsa om i manualen till pannan. Golvvärmefördelare brukar ha en liten luftningsventil längst upp.
 
Samma problem har dykt upp igen. Men denna gången löste inte ventilen problemet. Har snurrat lite på den blå över kärlet och tömt det på vatten, ingen skillnad. Sen undrar jag om det kan vara så att jag behöver öppna den "röda spaken" för att släppa fram vatten? Behövde inte göra det förra gången.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.